在线等,急求解决办法!变压器高压侧单相接地三相电压显示不正常而低压显示正常
rfggg
rfggg Lv.3
2011年02月28日 13:29:51
来自于变压器
只看楼主

仪表显示变压器高压侧单相接地,继电器弹出不能复位。两相电压为6KV,一相几乎为零。(这仪器很老了,我都没见过)但低压显示正常,三相平衡且能为用户正常供电。问下这该怎么解决,联系供电局的人来看过外线没问题。还有这样供电对变压器是不是有什么损害,是否需要停电。在线等,急啊。

仪表显示变压器高压侧单相接地,继电器弹出不能复位。两相电压为6KV,一相几乎为零。(这仪器很老了,我都没见过)但低压显示正常,三相平衡且能为用户正常供电。问下这该怎么解决,联系供电局的人来看过外线没问题。还有这样供电对变压器是不是有什么损害,是否需要停电。在线等,急啊。
免费打赏
rfggg
2011年02月28日 13:40:17
2楼
没人来回答啊
回复
rfggg
2011年02月28日 17:16:26
3楼
还有高压联络柜的电压,我看了下三相都是9KV,是不是说明高压进线都是好的。
回复
lingxuct
2011年02月28日 17:26:26
4楼
“供电局的人来看过外线没问题”,外线到变压器是什么东西接的,有电缆吗?

听听有没有电弧的声音,哪有,那就是故障点。