关于高压环网柜的进线开关在断开时是否可接地问题请教?
jiangcaiyuan1988
2011年02月28日 09:50:26
只看楼主

各位前辈大家好,我这遇到一个问题是这么的:市政建设线路迁改,现要在线路中新建环网柜,环网柜是按照四川省公司的典型设计做的,环网柜里面工4个开关(1.2号开关是断路器,3.4号开关是负荷开关) 1.2.3号开关带接地开关,我把1.2号开关作为主网线路的进、出线(都带接地开关的),供电局的领导说那样不行,请问这个该怎么样修改呢?相关规范的规范号是多少呢?

各位前辈大家好,我这遇到一个问题是这么的:市政建设线路迁改,现要在线路中新建环网柜,环网柜是按照四川省公司的典型设计做的,环网柜里面工4个开关(1.2号开关是断路器,3.4号开关是负荷开关) 1.2.3号开关带接地开关,我把1.2号开关作为主网线路的进、出线(都带接地开关的),供电局的领导说那样不行,请问这个该怎么样修改呢?相关规范的规范号是多少呢?
免费打赏
wusco
2011年02月28日 12:59:15
2楼
进线不要接地就好了
回复
dianqiren45
2011年02月28日 13:43:09
3楼
顶二楼,进线不用带接地开关
回复
st0606
2011年02月28日 14:05:11
4楼
能否解释的清楚一下呢,谢谢
回复
yahoo0871
2011年03月18日 20:15:15
5楼
论坛里找找,好多年前就讨论过了,大概意思是进线柜不带接地的,为了防止接地开关合闸时,如果误合外线断路器会对电网造成冲击
回复
z1g2d3
2011年05月05日 10:53:42
6楼
最好不要装接地,容易出事故
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:27:20
7楼
回复
meili314159
2012年05月31日 08:37:02
8楼
是这样的,10KV高压环网柜一般都由变电站直接出线,因为在变电站出线侧已经做过接地,如果在环网柜进线侧加接地刀,便形成重复接地。因此接地刀一般要取消,这也是供电局审图要求。
回复
caiyong0817
2014年08月16日 11:41:51
9楼
meili314159 发表于 2012-5-31 08:37 是这样的,10KV高压环网柜一般都由变电站直接出线,因为在变电站出线侧已经做过接地,如果在环网柜进线侧加 …谢谢指教!我的更明白了!
回复

相关推荐