两层宿舍楼,是否做消火栓?
yltzj
yltzj Lv.5
2006年03月24日 12:06:57
来自于企业招聘
只看楼主

一栋宿舍楼,两层,面积约2100平方米,体积约8000立方米,规范没有说明要做消火栓,是否要设,请指点.

一栋宿舍楼,两层,面积约2100平方米,体积约8000立方米,规范没有说明要做消火栓,是否要设,请指点.
免费打赏
sjlwp
2006年03月27日 21:28:45
12楼
不做
回复
linyong64
2006年03月30日 09:07:59
13楼
根据《建筑设计防火规范》8。4。1条第五点超过5层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑。要设消防给水系统,此建筑二层〈五层,体积8000立方〈10000立方,故不需设。
回复
lizhihong88-88
2006年03月31日 17:41:50
14楼
看各地区的情况而定吧,像我们这边就必须做,要不然报建时是通不过的.
像我们这边一个将近30平方的只有一层车间也要布置一个双出口的消火栓.