公称压力,设计压力,工作压力,试验压力?
jacky_lzj
jacky_lzj Lv.2
2006年03月23日 16:13:14
只看楼主

请教高手:各类型管道的公称压力,设计压力,工作压力,试验压力有何关系??是怎么样确定的?与什么因素有关?

请教高手:各类型管道的公称压力,设计压力,工作压力,试验压力有何关系??是怎么样确定的?与什么因素有关?
免费打赏
fetal_love
2006年03月23日 16:41:56
2楼
我来讲讲吧:
公称压力市管子和管子附件在一定介质温度(200摄氏度)下所能承受的压力允许值,是强度方面的标准。公称压力用符号:PN或Pg表示,符号后面的数值表示公称压力值,单位是MPa。
试验压力是在常温下检验管子或管子附件机械强度和严密性的压力标准。试验压力取公称压力的1.5~2.0倍,公称压力大时,倍数小,反之就大。
工作压力是指管子内有流体介质时实际可承受的压力。Pt来表示 t*10 温度下的允许工作压力。
设计压力不清楚,不敢乱说

------
找工作好难啊!!!
回复
lilining
2006年03月27日 15:11:07
3楼
呵呵
谢谢楼上
对上面的概念解释得那么清楚!
回复
xfd831
2006年03月27日 17:11:44
4楼


这位讲的很清楚呀,佩服!
设计压力是指一个系统在该设计情况下,正常工作时,管道所承受的最大工作压力。
回复
jiangxue1122
2006年03月27日 19:34:38
5楼
概念好清晰呀,一般管子的试验压力取多少?冷水管和热水管是不是不一样?
回复
blue_2417
2006年03月27日 19:37:54
6楼


这还要根据楼的高低来确定管网的压力,高度不同系统功能不同,压力也不同.
回复
linanfa
2009年03月12日 15:52:27
7楼
有异议,试验压力应该是工作压力的1.5倍,而不是取公称压力的1.5~2.0倍!
回复
fh2222
2009年03月12日 19:40:21
8楼
同意七楼的意见,请教一下,所选管道公称压力是不是一定要大于规范规定的实验压力呢?比如PE管要求实验压力不低于0.8MPa,那么所选管道公称压力是否也要大于0.8MPa呢?
回复
jia851018
2009年10月02日 19:29:32
9楼
一般情况试验压力为公称压力的1.5~2倍.试验压力比公称压力大!根据 <施工技术及组织> 楼上弄反了

[ 本帖最后由 jia851018 于 2009-10-2 19:31 编辑 ]
回复
sbwforever
2009年10月05日 22:54:34
10楼
实验压力是工作压力的1.5倍(如无明确实验压力时),塑料管的技术规程上对塑料管的实验压力有特殊要求,冷水管不低于0.9Mpa,热水管不低于1.2Mpa
回复
tx
2009年10月09日 00:18:33
11楼
2楼的说法是对的,此试验压力不是彼试验压力。
先说2楼的试验压力:此试验压力是管子或管子附件在出厂前进行的压力试验,此试验压力必大于公称压力,保证有一定的安全系数。
再说以下各位的试验压力:此试验压力是检验真正的管路系统的强度和严密性,此试验压力必大于系统工作压力,但必小于管子或管子附件的公称压力,保证有一定的安全系数。
即,一个是管子或管子附件材料的试验压力,一个是真正的管路系统的试验压力。

[ 本帖最后由 tx 于 2009-10-9 00:20 编辑 ]