地下室防烟楼梯间及合用前室的加压送风该怎么设置?
rztlf
rztlf Lv.2
2006年03月22日 21:50:48
来自于通风排烟
只看楼主

一18层住宅楼,一层地下室(自行车库)。地上部分为封闭楼梯间(有外窗)不需加压送风,消防电梯前室要加压送风。到地下室后,封闭楼梯间成防烟楼梯间,并与消防电梯合用一个前室。请问:1。地下室防烟楼梯间要设加压送风吗?设或者不设的理由分别是什么?2。地下室合用前室要设独立的加压送风吗?是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井?理由是什么?请教各位,谢谢

一18层住宅楼,一层地下室(自行车库)。地上部分为封闭楼梯间(有外窗)不需加压送风,消防电梯前室要加压送风。到地下室后,封闭楼梯间成防烟楼梯间,并与消防电梯合用一个前室。请问:
1。地下室防烟楼梯间要设加压送风吗?设或者不设的理由分别是什么?
2。地下室合用前室要设独立的加压送风吗?是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井?理由是什么?

请教各位,谢谢
免费打赏
cnmarqt
2006年03月23日 13:25:15
2楼
1。地下室防烟楼梯间要设加压送风.
2。地下室合用前室要设加压送风.是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井.
回复
rztlf
2006年03月23日 21:38:46
3楼


是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井???
回复