从报警总机引出的报警总线RVS-2X1.5连接消火栓报警按钮作为有事故发生时给报警总机信号,但是消火栓报警按钮还有直接启动水泵的功能不是吗?要是想直接启动水泵怎么做?难道每个消火栓报警按钮都要有信号线引到水泵吗?10个消火栓就引10根线引出吗?不太明白!
从报警总机引出的报警总线RVS-2X1.5连接消火栓报警按钮作为有事故发生时给报警总机信号,但是消火栓报警按钮还有直接启动水泵的功能不是吗?
要是想直接启动水泵怎么做?
难道每个消火栓报警按钮都要有信号线引到水泵吗?
10个消火栓就引10根线引出吗?
不太明白!
2楼
不是信号线引到水泵,是启泵线引到水泵控制柜,所有的消火栓按钮是串联或并联在一起的。
回复
3楼
直接起泵呢,是这样的,用一组起泵线将各个消火栓连接起来(其实是并联的),一组就可以了,不是说每个消火栓都要一组,完了呢,连到消火栓泵的控制箱上,具体怎么连的,其实你不管也可以.信号线是反应哪个消火栓动作了,跟起泵没有关系.我们一般是留四根线,两根是起泵\停泵用的,两根是显示用的(就是接到一个灯上,如果起泵了会亮)
回复
4楼
不要忘了带信号的还有两根信号线。
回复
5楼
我也知道各个消火栓按钮是通过信号线并或串,然后连接到水泵的控制柜的.可是从一般消防的系统图上看到的是,从报警总机引出的信号报警总线串或并连接到消火栓按钮.然后呢?再从各个消火栓按钮引出线给泵的控制柜吗?
按照3楼的解释,消火栓按钮串或并连接连接到报警总机,然后再串或并连接到泵房的水泵控制柜?
整2次啊?
回复
6楼
回5楼,启泵线与信号线是两个不同的概念,从报警总机引出的信号报警总线串或并连接到消火栓按钮,是信号线,泵房出来的是启泵线,不关联,再看看图籍.
回复
7楼
同意~
接个问题:一般报警主机是否需要有直接起泵的要求?!
回复
8楼
OK
我再琢磨琢磨!
回复
9楼
参考下图,详细见《建筑电气常见问题分析及图示》
回复
10楼
楼主的意思实际就是系统图上没有标注消火栓启泵线,现在的图纸经常这样。不过现场就必须做,所以搞不清楚了。理解!理解!
回复
11楼
哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 !
回复