求助:消防水池与化粪池之间的距离有没有要求?
lxh2116
lxh2116 Lv.3
2006年03月22日 11:09:30
只看楼主

我看规范说生活水池与化粪池、污水管之间的距离时有要求的,那么消防水池是不是也遵守这条规范?

我看规范说生活水池与化粪池、污水管之间的距离时有要求的,那么消防水池是不是也遵守这条规范?
免费打赏
kibo
2006年03月25日 22:01:59
12楼

既然是10米,那你上面30米的说法从哪里来的啊?呵呵
回复
sorry222
2006年03月25日 22:07:17
13楼
那我一会就删了,
回复
xfd831
2006年03月25日 23:11:44
14楼
规范中没有这方面的规定,我的意见是:

1、化粪池与消防水池之间的距离,借鉴规范化粪池离建筑物5米的要求(因为消防水池对水质要求没有生活这么严格)。

2、污水管与消防水池之间的距离,借鉴规范污水管与给水管的距离要就可以了,可以去看规范后面的表格。
回复
kibo
2006年03月25日 23:54:05
15楼

删了干啥?都有个认识过程嘛~~
回复
ah-wangjun
2006年03月25日 23:54:47
16楼
想来你大概是有必须要靠很近的需要,如果是这样的话,可以采用一特殊的处理方法,如在两者之间加砼隔板,即采取措施之后,可以不受规范距离的限制。
回复
kibo
2006年03月25日 23:56:05
17楼
同意老王的,采取措施应该就没有问题。
回复
rong73112
2006年05月11日 16:33:06
18楼
请教大家,室外自来水管道距离化粪池的距离应为多少呢?请帮忙一下
回复
li-linyong
2006年05月11日 21:30:52
19楼
两大斑竹同上阵,解决lxh2116的问题,好有面子.
回复
zgboy
2006年05月11日 23:50:11
20楼
呵呵。什么斑竹不斑竹的。
现在一般都用钢筋混凝土的化粪池,防水,所以可以不考虑,不过一般都可以满足5m的要求。。
回复
ah-wangjun
2006年05月12日 00:17:44
21楼

斑竹嘛,为大家服务是我的荣幸。
回复

相关推荐

APP内打开