一某品牌的螺杆机式冷水机,要求冷却水温度要保持在15摄氏度以上,否则运行不起来,说要给冷却水加温,各位同行有遇到过这样的情况,要加温该如何加温呢?
一某品牌的螺杆机式冷水机,要求冷却水温度要保持在15摄氏度以上,否则运行不起来,说要给冷却水加温,各位同行有遇到过这样的情况,要加温该如何加温呢?
2楼
很正常啊,任何压缩式制冷的机组(无论采用什么制冷剂,无论使用什么压缩机),其冷凝压力都必须维持在一个适当的范围内。
如果冷凝压力过低,超过临界点后,系统的流量减少,蒸发器供液量减少,蒸发压力下降,吸起过热度增加,非但不能保证制冷量,连系统的正常运行都维持不了。
不知道你着机组的冷却水用什么方式冷却?是用冷却塔的话,可以通过控制冷却塔风机的开停(根据水温),或者进入冷却塔的冷却水旁通等手段缓解水温过低的问题。或者更直接的,可以关小冷却水阀们,减少冷却水流量。
回复
3楼
控制冷却塔的水温;不就好啦吗;这么简单
回复
4楼
感谢版主的回答,确实是用关小冷却水流量的办法来提高冷却水温度的
回复
5楼
关小阀门还不能够保证水温???
回复
6楼
谢谢分享,学习一下!
回复
7楼
天冷时,要想冷却水运行时温度在15度以上,冷却水最好有旁(短)路,即从冷凝器出来的部分冷却水不经过冷却塔,直接回到冷却水泵进口。
但在机组启动之前,整个系统的冷却水温度都低于15度时,冷水机组可能因保护停机(启动不起来),此时应该有加热装置,使先循环运行的冷却水温度升高,然后再启动机组。
回复
8楼
回复