关于环网柜的相关事宜!
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年02月19日 15:14:31
只看楼主

本人这两天正在做三台箱变中的环网柜,扫描图纸如下!请问各位大侠,隔离开关和负荷开关之间是否需要一个联锁,如果需要那如何实现?急,谢谢大家[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-2-19 15:22 编辑 ]

本人这两天正在做三台箱变中的环网柜,扫描图纸如下!请问各位大侠,隔离开关和负荷开关之间是否需要一个联锁,如果需要那如何实现?急,谢谢大家

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-2-19 15:22 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

liuxianbo21
2011年02月20日 10:30:58
2楼
图一点都看不清楚的
回复
wsz198086
2011年02月21日 14:05:47
3楼
图一点都看不清楚的
回复
wg1984102
2011年02月21日 14:30:51
4楼
什么图纸啊,看不清
回复
hgy601
2011年02月21日 17:03:43
5楼
图看不清楚,建议楼主先扫描一半图纸,在电脑上合并上传
回复
changyu1986
2011年03月04日 21:07:23
6楼
首先保证机械锁 其次再电气锁吧 电气所好做 机械锁很能看工艺的
回复
anhuidiangong
2011年03月04日 22:58:14
7楼
只要说明一下就行了,成套厂都会想办法给你处理的。
回复
ly19800201
2011年03月05日 02:19:13
8楼
一般隔离开关没有电气操作,所以电气联锁不太现实,只能用程序锁。
回复
wbcn
2011年03月05日 14:37:34
9楼
图一点都看不清楚,楼主可以先画出来嘛
回复
sqq2010
2011年03月05日 14:49:29
10楼
需要联锁。采用902机械锁进行机械上的联锁;有了机械上的联锁电气上要不要都可以,机械联锁要比电气联锁可靠。电气联锁受其它因素影响较大
回复