变压器的消防环管DN100,距地5米高,距墙1.4米,如何做支撑?我有两种办法,不知道是否可行,请指点:1. 用水平角钢和斜撑角钢焊接来共同支撑,是否稳定?2. 从地面固定竖管至5米高处,再固定DN100管道。但是如何保证竖管本身的稳定?
变压器的消防环管DN100,距地5米高,距墙1.4米,如何做支撑?
我有两种办法,不知道是否可行,请指点:
1. 用水平角钢和斜撑角钢焊接来共同支撑,是否稳定?
2. 从地面固定竖管至5米高处,再固定DN100管道。但是如何保证竖管本身的稳定?
2楼
两种方式都可以,1米4的距离不算特别远,要做斜撑的话恐怕也挺占位置的。地面支撑肯定没问题的,支撑竖管支墩做的深一点。两种具体做法应当参照标准图籍,简单计算一下。
回复
3楼
有室外的热动管道支架图,可以参考下。尤其要注意管道的拐角处,要做的结实点。
回复
4楼
没有考虑吊架的可能吗?
回复
5楼
楼主:你没有具体的简图,不能看出敷设管道的空间位置如何。有两种方法可以参考,第一种方法用槽钢固定在墙的立面上,固定螺丝要穿透墙体,支承管支架也用槽钢,斜撑可用角钢斜撑在上在下均可;第二种方法管道上方若是楼板,在楼板上打一人透眼穿过一钢筋,钢筋下方焊接一个圆环,用此圆环包住管道固定既可。
回复
6楼
还是要通过计算确定为好!
回复
7楼
这话说的有问题,我们讨论的是方式,定了方式后具体采用多大的材料才需要计算
回复
8楼
我觉得还是第二种方法更为稳妥一点
回复
9楼
我觉得楼上的说的没错,应该是第二种方法更为稳妥一点
回复
10楼
呵呵
都很强啊
要看你的5米下面的空间允许吗?
回复
11楼
感谢各位发表的意见,大家提倡计算确定支撑方式,去哪里可以找到计算方法?
看来我交代的不够清楚,房间顶棚距地13米,无法做吊杆。采用两种方式都有空间。
回复