请问冷水机的冷却水的流速范围是多少。谢谢!最佳流速是多大。
请问冷水机的冷却水的流速范围是多少。谢谢!最佳流速是多大。
2楼
下限为换热器内部流态为湍流保证换热效果
上限为经济性和压力降
综合考虑
没有具体模型无法给出答案
回复
3楼
谢谢!非常感谢!
回复
4楼
1.5---2.5m/s流速,最佳1.5m/s
回复
5楼
还是二楼的说的有道理,学习了
回复
6楼
还是版主强大,学习了,谢谢
回复
7楼
每台空调主机的出厂时都会有标准的冷冻/冷却水的水流量值。
不同机组,不同冷量,不同的热交换器,都不同的水流量标准值。
回复
8楼
谢谢大家。祝大家五一愉快!
回复