问题来源,规范内规定3.3.5条,高层各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。我做的是一个水箱+变频供水泵组的给水系统,分区是依靠减压阀分区。每个分区物理高度25m,减压阀阀后正常压力0.15MPa。则最低配水点处的静水压是否可粗略计算为:25+15=40m,不超过0.45MPa,满足要求?其实就是搞不清楚减压阀阀后的0.15MPa是指的静压?动压?还是静压+动压?什么的道理???
问题来源,规范内规定3.3.5条,高层各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa。我做的是一个水箱+变频供水泵组的给水系统,分区是依靠减压阀分区。每个分区物理高度25m,减压阀阀后正常压力0.15MPa。则最低配水点处的静水压是否可粗略计算为:25+15=40m,不超过0.45MPa,满足要求?
其实就是搞不清楚减压阀阀后的0.15MPa是指的静压?动压?还是静压+动压?什么的道理???
谢谢回复。
12楼
个人理解为静水压力
回复
13楼
最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,这个最低卫生器具配水点处的静水压力到底怎么计算呢?是只这个卫生器具配水点的高度与地下水泵房内加压设备之间的高度,不要大于45米吗?
回复
14楼
个人理解为静水压力
回复
15楼
减压阀后的压力是静水压力,
回复