发电机房设置在洗碗间下面有问题吗?如果把防水做好应该可以吧,看规范没有强条说不允许。各位兄弟姐妹帮哈忙。谢了

发电机房设置在洗碗间下面有问题吗?如果把防水做好应该可以吧,看规范没有强条说不允许。
各位兄弟姐妹帮哈忙。谢了
免费打赏
zwd0791
2011年02月09日 14:51:23
2楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第6.1.1条第6款:发电机间、控制室及配电室不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻。洗碗间应视为经常积水的场所。
回复
淮岸听风
2011年02月09日 16:13:42
3楼
2楼说得很对,还是改个地方放发电机。
回复
dengyugang
2011年02月09日 17:05:06
4楼
谢谢2,3楼大哥,已经改地方了!
回复
蛋腚
2011年02月09日 17:42:32
5楼
洗碗间应视为经常积水的场所。
回复