消火栓问题。。?
小桥流水
2002年10月17日 09:54:14
只看楼主

建规“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”高规“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”是否是指对于非高层来说,没有同层概念,不管什么部位,不管是否是同一层的消火栓,只要有两股水柱到达就可以了?而对高层而言,则必须是同一层的两股水柱?

建规“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”
高规“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”
是否是指对于非高层来说,没有同层概念,不管什么部位,不管是否是同一层的消火栓,只要有两股水柱到达就可以了?而对高层而言,则必须是同一层的两股水柱?

免费打赏
poppy
2002年10月23日 08:30:17
12楼
楼上分析的在理
回复
chinawater
2002年10月26日 11:31:04
13楼
楼楼上刘工所言极是!

现在我得问题是:塔式住宅或单元式住宅,你如果只在电梯前室设双出口消火栓,
或者是在前室设一单出口,在楼梯处设一单出口,也可满足。(不知可否这样设?)
但如何满足20升的室内消防用水量?(以高度小于50米的二类商住楼计。)
回复
hzywyoung
2002年10月26日 17:20:38
14楼
刘工说得对,对于多层要看是否有防火门隔开。
回复
hench
2002年10月31日 14:50:38
15楼
如果是扩大前室就没有问题,如有防火门分隔,则需另外设置。但双栓只能用于18层以下的住宅楼。
回复
2002wjs
2002年11月19日 22:04:26
16楼
设置消火栓时,首先要弄清建筑的防火分区,以防火分区为单位去设。
回复
lj92819
2002年11月20日 07:52:04
17楼
看是否有封闭楼梯间、防火分区设。
回复