建规“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”高规“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”是否是指对于非高层来说,没有同层概念,不管什么部位,不管是否是同一层的消火栓,只要有两股水柱到达就可以了?而对高层而言,则必须是同一层的两股水柱?

建规“室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。”
高规“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”
是否是指对于非高层来说,没有同层概念,不管什么部位,不管是否是同一层的消火栓,只要有两股水柱到达就可以了?而对高层而言,则必须是同一层的两股水柱?

免费打赏
poppy
2002年10月17日 11:34:38
2楼
如果硬要咬文嚼字的话,应该是你的那种理解。
但我们一般还是非高层也按同层两股到同一点来设计。不知大虾们如何
回复
zjf2002
2002年10月17日 11:45:19
3楼
个人认为:一些多层建筑可以利用楼梯口的临层消火栓,供本层使用.
回复
飞扬
2002年10月18日 20:14:08
4楼
非高层只要有两股水柱到达就可以了,而对高层而言,则必须是同一层的两股水柱。
回复
q131427
2002年10月18日 20:24:54
5楼
sizhilu,
所言有理,但是在线对贴子的整理实在太凌乱了,以前的贴子找也不好找,如果不 经常上网,没有看到以前这些东西是很正常的了。不信你现在试着找一下以前有关贴子,很难找到
回复
chinawater
2002年10月19日 14:01:33
6楼
我认为是:高规是要求同层的两只同时到达,建规要求是有两只就行。
不知各位大侠如何认为?
回复
chinawater
2002年10月19日 14:07:56
7楼
现在我得问题是:塔式住宅或单元式住宅,你如果只在电梯前室设双出口消火栓,
或者是在前室设一单出口,在楼梯处设一单出口,也可满足。(不知可否这样设?)
但如何满足20升的室内消防用水量?(以高度小于50米的二类商住楼计。)
回复
飞扬
2002年10月19日 14:29:21
8楼
塔式住宅或单元式住宅着火人员不好疏散,规范规定应用双拴.
回复
zjd6
2002年10月20日 15:36:54
9楼
有些跃层最顶层的那个消火栓也应该是设双栓。
回复
zjd6
2002年10月20日 15:36:55
10楼
有些跃层最顶层的那个消火栓也应该是设双栓。
回复
刘峰
2002年10月22日 22:19:44
11楼
主要是有些多层建筑可以采用敞开楼梯间,所以在《建规》中没有要求同层;
而高层建筑中至少是封闭楼梯间,采用其他楼层的消火栓通过好几道防火门,也没什么用了,所以《高规》要求同层。
我认为只有在采用敞开楼梯间的建筑内可以考虑不同层的消火栓充实水柱。