防烟楼梯间和前室合用一套加压送风系统,前室不是合用前室,其压力怎么调节
防烟楼梯间和前室合用一套加压送风系统,前室不是合用前室,其压力怎么调节
2楼
防烟楼梯间送风,其前室可以不送风啊!如果加余压阀效果会更好些,余压阀上有重锤可以调节!
回复
3楼
同意上楼的意见,可以选用余压阀,应该没有太大的问题。
回复
4楼
注意:此时的余压阀开洞处,应设置防火阀。
回复
5楼
该防烟楼梯和前室为超50m一类高层商住楼的裙房部分,与主体相连,其上为住宅户,此合用加压送风系统,一个风井开向防烟楼梯和前室都有风口,风机风量按防烟楼梯的风量计算可否?风量、风压怎么调节?谢谢各楼
回复
6楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
7楼
防烟楼梯间的余压是泄到前室呢,还是走道?如果泄到前室,那么前室与走道之间的墙上是否也需设加余压阀,怎么计算?如果泄到走道,那么是不是走道的正压值会大于前室的正压值?
回复
8楼
规范上有说明,防烟楼梯间和前室最好是分开加压送风,如果建筑没有条件时,可以合用一套加压送风系统,我平时都是在楼梯间和前室的隔墙上放一个泄压阀。
回复
9楼
泄压阀的尺寸可以安装样本上的选择
回复