有个系统图,高压进线柜前面有个负荷控制柜,电是先到负荷控制柜再到进线柜,这两个柜之间需要互锁,也就是进线柜断路器在断开的情况下负荷控制柜的手车才能移动位置,进线断路器合闸的时候就将负荷控制柜的手车闭锁不让其移动位置!请看附件电路是不是这样的?
有个系统图,高压进线柜前面有个负荷控制柜,电是先到负荷控制柜再到进线柜,这两个柜之间需要互锁,也就是进线柜断路器在断开的情况下负荷控制柜的手车才能移动位置,进线断路器合闸的时候就将负荷控制柜的手车闭锁不让其移动位置!请看附件电路是不是这样的?
12楼
太有道理了。就是防止带电切负荷
回复
13楼
我们公司10KV进线是设计成的是手车隔离柜.手车隔离进线柜必须在工作位置时,进线总开关柜才能合闸,进线总开关柜小车在检修位置时,进线隔离手车柜在一把锁匙开起时才能拉出开关柜做正常检修,另外拉出隔离手车柜后柜内有挡板自动掉下的哦
回复
14楼
可以算为五防的。
进线隔离柜(负控柜也是一样)的小车,只有进线断路器“不在工作位置”时才能动!如何做到“进线断路器在工作位置”时“动不了隔离小车”?
装把“电磁锁”,进线断路器在工作位置时,隔离小车被锁住(电磁锁的电源被断开),不管隔离小在哪,反正是不能推入,也不能拉出!
想拉隔离小车,必须先把进线断路器拉出工作位置!
有的还做一个联锁:隔离小车没在工作位置,进线断路器在工作位置无法合闸!!!(这点好做)
回复
15楼
学习中 学习中
回复
16楼
从楼主提供的图纸看,这个闭锁回路是用直流电源供电的。用交流220伏有没有问题呢?
我的理解:如果用交流电源(前提是这个电源来自内部,即进线断路器断开就没电了)给闭锁回路供电,那么在进线断路器断开的情况下,无法给闭锁回路提供低压电源,造成无法操作隔离柜。这个五防功能似乎不能实现。
请教各位,这样的理解思路有没有问题?是不是类似的闭锁回路必须用直流电源(或UPS)供电?
[
本帖最后由 baosqq 于 2011-6-1 06:50 编辑 ]
回复
17楼
没人关注吗?
回复
18楼
楼上说的不对,进[线隔离小车只有在进线断路器分闸的情况下(常闭点闭合),隔离小车闭锁电磁铁通电,隔离小车才能摇进摇出
回复
19楼
地板: 区管说的
“有的还做一个联锁:隔离小车没在工作位置,进线断路器在工作位置无法合闸!!!(这点好做)”
我认为不是很好,因为断路器在合位,可以拉动进线隔离手车,本人比较赞同进线隔离安装电磁锁进行闭锁
回复
20楼
好好学习天天向上
回复