185kW的水泵选截面多大的电缆?
lksjslpx
lksjslpx Lv.5
2011年01月28日 12:00:06
只看楼主

185kW的水泵,电压380V,从配电室到水泵的距离是130米,电缆型号选WDZB-YJY-0.6/1-,请高手看看,该选截面多大的电缆??

185kW的水泵,电压380V,从配电室到水泵的距离是130米,电缆型号选WDZB-YJY-0.6/1-,
请高手看看,该选截面多大的电缆??
xy5421xy
2011年02月02日 17:08:51
12楼
让我选,不小于240
回复
wenhao238
2011年03月21日 23:10:35
13楼
240比较靠谱,150得太小
回复
keveinren
2011年03月22日 00:28:17
14楼
尽量不要双拼,接线盒内会非常拥挤,不易施工,一不小心,还会留下安全隐患!!!

选150的明显安全系数太小,毕竟130米远啊!!!我建议选一根240的缆!!!
回复
fengyu992
2011年03月22日 09:53:35
15楼
埋地240,架空150
回复
lihui19810907
2011年03月22日 11:19:04
16楼
我选就2根120
回复
zcy_2010
2011年04月08日 11:55:54
17楼
3*185+1*95可以
回复
yumaidi
2011年04月08日 13:14:30
18楼
学习了!!!!!!!!!!!!
回复
shenjun1995
2011年04月08日 13:18:39
19楼
我选的话,240的电缆,
回复
hzy1107
2011年04月13日 17:42:59
20楼
不知道,那个答案最合适
回复
xswsc
2011年04月14日 16:15:25
21楼
选用3*185+1*95的铜芯电缆应该可以对付。
回复

相关推荐