185kW的水泵选截面多大的电缆?
lksjslpx
lksjslpx Lv.5
2011年01月28日 12:00:06
只看楼主

185kW的水泵,电压380V,从配电室到水泵的距离是130米,电缆型号选WDZB-YJY-0.6/1-,请高手看看,该选截面多大的电缆??

185kW的水泵,电压380V,从配电室到水泵的距离是130米,电缆型号选WDZB-YJY-0.6/1-,
请高手看看,该选截面多大的电缆??
免费打赏
tcchezhong
2011年01月28日 15:55:10
2楼
计算结果你?!给出来看看吧!
电压损失计算、启动电压降计算、末端短路灵敏度计算、额定电流计算。。。。

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2011-1-28 15:56 编辑 ]
回复
tian-69
2011年01月28日 16:14:36
3楼
3*185+1*95就可以啦,也有选2*(3*120+1*70)的
回复
lennie1219
2011年01月28日 16:33:18
4楼
用大点 240的最好!

[ 本帖最后由 lennie1219 于 2011-2-7 18:11 编辑 ]
回复
hsa8
2011年01月28日 16:50:37
5楼
支持3楼的,设计院的图纸一般是2*(3*120+1*70)
回复
liu404735234
2011年01月28日 17:12:09
6楼
设计院的图纸一般是2*(3*120+1*70)
回复
lingxuct
2011年01月28日 17:26:49
7楼
才130米距离,用一根150平方的或用二根70平方的就足够了。
回复
电气之家
2011年01月28日 17:46:56
8楼
130米呢?必须考虑埋地敷设还是空气中敷设,埋地只承载70%多,2根3*150+70
回复
nissinli
2011年01月29日 11:44:29
9楼
185KW需要370A个电流,120,185电缆根据规定185是正好,120是绝对不行,线路都要折算的所以185也太小195还可以,我现在冷水机组93KW电缆150平方还发热,
回复
gfx761113
2011年02月01日 18:05:45
10楼
学习 ~~~~~~~
回复
sayakagirl
2011年02月02日 15:09:26
11楼
尽量不要双拼,还是150吧
回复

相关推荐

APP内打开