185kW的水泵,电压380V,从配电室到水泵的距离是130米,电缆型号选WDZB-YJY-0.6/1-,请高手看看,该选截面多大的电缆??
185kW的水泵,电压380V,从配电室到水泵的距离是130米,电缆型号选WDZB-YJY-0.6/1-,
请高手看看,该选截面多大的电缆??
2楼
计算结果你?!给出来看看吧!
电压损失计算、启动电压降计算、末端短路灵敏度计算、额定电流计算。。。。
[
本帖最后由 tcchezhong 于 2011-1-28 15:56 编辑 ]
回复
3楼
3*185+1*95就可以啦,也有选2*(3*120+1*70)的
回复
4楼
用大点 240的最好!
[
本帖最后由 lennie1219 于 2011-2-7 18:11 编辑 ]
回复
5楼
支持3楼的,设计院的图纸一般是2*(3*120+1*70)
回复
6楼
设计院的图纸一般是2*(3*120+1*70)
回复
7楼
才130米距离,用一根150平方的或用二根70平方的就足够了。
回复
8楼
130米呢?必须考虑埋地敷设还是空气中敷设,埋地只承载70%多,2根3*150+70
回复
9楼
185KW需要370A个电流,120,185电缆根据规定185是正好,120是绝对不行,线路都要折算的所以185也太小195还可以,我现在冷水机组93KW电缆150平方还发热,
回复
10楼
学习 ~~~~~~~
回复
11楼
尽量不要双拼,还是150吧
回复