紧急求助,等级低微,小送十分为感,希望有做预应力方面的前辈给予帮助:《公路桥涵施工技术规范》规定:“当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。”现在这个问题上遇到了麻烦,监理突然要求停止所有梁板的张拉施工,将几套张拉设备(千斤顶、油表)送去校验,我作为技术主管,生气之极,却突然发现无言以对…… ……六个月?肯定没有,才张拉了十多片梁(20米空心板梁);
紧急求助,等级低微,小送十分为感,希望有做预应力方面的前辈给予帮助:
《公路桥涵施工技术规范》规定:“当千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。”
现在这个问题上遇到了麻烦,监理突然要求停止所有梁板的张拉施工,将几套张拉设备(千斤顶、油表)送去校验,我作为技术主管,生气之极,却突然发现无言以对…… ……
六个月?肯定没有,才张拉了十多片梁(20米空心板梁);
不正常现象?没有,这么多片梁板张拉,除了一次油管冲脱,没出现过什么别样情况,张拉各项指标良好;
关键是这“200次”,请问,规范所指的200次是指张拉200根钢绞线为两百次,还是指实际施工次数,例如,一天张拉了一片梁为一次
求教……………………
因为此监理根本没做过工程,此为新媳妇上轿--头一次,有很多时候都让我哭笑不得,
而今天却让我无言以对,而工期紧迫,希望有前辈指教,谢谢了,小辈无知,见笑
2楼
自己为自己扛一下,等待有人来指点,希望高手不吝赐教
回复
3楼
哈……那就没办法了,如果监理真的要抓的话,很多地方都不行,就象你说的张拉一样,不过要校验确实是要经常的,估计就是200次吧,拉了200个钢绞线。一片24M的T梁好象就有15个吧,记不得了,我当时在质监室负责监督张拉,就知道没过多久要去校验,不过还好,我们工地的实验室有这个资格自己做,所以比较方便。其实一般这种情况,碰上这种监理,第一次的,你就拿经验和他说说,如果不是存心想要好处的,大多都能放你一马,平时在+点好处应该没问题的,因为他自己也知道自己是第一次,工程的还是要经验,有些是可以变通的。如果是你说的张拉200片梁的话,那是不对的,一个大工程的梁也不过几百片,才检验几次啊?
回复
4楼
它的原因是什么?如果你刚开工时已经检验了,他就不应该要求停。否则他就是扯蛋了,再者,关键看你怎么做工作了。以理服人吧!再者,找总监评评理,首先你得和总监关系铁!
回复
5楼
关键是我手头真的有几百片梁,而监理又是极其的固执,如果真的这么算,我们十片梁就送检一次,这桥就不用修了
回复
6楼
肯定是严格标定过的,现在施工了十多片梁,他的理由就是到了两百次!
有些时候有些监理,是有理说不清,你跟他说经验,他只给你看规范,根本不听你说什么
所以,我才来求教高人,希望可以有所收获
回复
7楼
几位斑竹呢,有没有能给小弟一个更好的答复的,希望知道的不吝赐教
回复
8楼
我认为千斤顶的使用次数应该以出顶的次数为准.
不管是小顶(每次对一根钢铰线张拉)或是大顶(对一片梁的钢铰线整体张拉),出顶张拉一次就应该计数一次.
一般预制厂的试验室都有自己的压力试验机,如果经过计量部门标定后,可以作为量值传递的标准物质,对所使用的千斤顶和表进行校验.这样既节省时间又节省费用.(到计量部门校验要用车取送,又不一定到了那里就立刻能检验,碰上星期日人家休息,工地只能干着急).
千斤顶校验无非是对千斤顶和油泵百分表对应数值的校验,能溯源到国家基准就行.
回复
9楼
我认为千斤顶的使用次数应该以出顶的次数为准.
不管是小顶(每次对一根钢铰线张拉)或是大顶(对一片梁的钢铰线整体张拉),出顶张拉一次就应该计数一次.
同意8楼的说法,我是一名监理,经手过500多片20米先张,实际操作中还是以《公路桥涵施工技术规范》规定:“当千斤顶、、、使用过程中出现不正常现象或检修以后应重新校验。”为准。实践毕竟是检验真理的唯一标准。
回复
10楼
而恼火的是我们的工地实验室没有这个资质,监理根本不认
你所谓的“出顶张拉一次”是指如单根张拉,就是指张拉一束钢绞线就为一次,而在我现在的情况,就是一片粱十八束钢绞线,张拉一片粱的(单根张拉)则计为十八次,则,十一片粱后就满两百次,必须送验?明示,谢~~
回复
11楼
你那是先张还是后张?
要是先张我觉得没必要,单根初调(穿心式)只要能保证18根应力一致就行了,毕竟应力才10%--15%。
要是后张拉至控制应力,送检还是有必要的。
回复