旋流风口送风风速要求
zzyanzheng
zzyanzheng Lv.4
2011年01月27日 11:56:30
只看楼主

论文简介: 求救: 大型物流公司仓库库房要求做空调,层高13米的高大空间采用旋流风口下送!出风口风速多大能送的下来??采暖时能不能满足要求?? 附件名:20111271296100590485.rar 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

求救:
大型物流公司仓库库房要求做空调,层高13米的高大空间采用旋流风口下送!出风口风速多大能送的下来??采暖时能不能满足要求??



附件名:20111271296100590485.rar

文件大小:44K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hezhifang
2011年11月06日 17:24:45
2楼
浪费感情
回复
weiwujing
2011年12月11日 12:39:55
3楼
急用啊!真的急用啊,刚学习,又要用,请高手指点
回复
yixiaoqing
2013年09月25日 16:03:27
4楼
旋流风口~ 一般是为了满足竖向射程过大(即标高过高)时,在同等风量下 散流器和格栅风口无法使气流组织到达地面的情况下使用的一种特型风口~!选型方法:1.风量:所有风口选择的首要条件 2.风口形式:有方形和圆形 3.旋流片叶数:一般是8、16、24、32等不同形式(数值越大旋流效果越明显,但局 部阻力也越大,要根据风机的机外余压适度考虑形式) 4. 过流断面(颈部尺寸):影响安装布置 5.到达距离:一般是根据此风口风速对应下的气流到达距离,例如:某一型风口,出 口风速3m/s时,到达距离8.4米;出口风速4m/s时,到达距离9.6米。此类参数一般在产品样本上都有对应,可根据这些内容编制选型书
回复
曲水流
2013年11月19日 17:18:53
5楼
旋流一般没办法这么高度的,13m太高了,建议采用喷射风口侧送,哪有这么高的操作面?货物没这么高的。
回复

相关推荐

APP内打开