我正设计一个超市的空调,商场部分采用散流器下送,规范上面风速值为2-5m/s,单台空气处理器的风量为7000m3/h,设5个350*350的散流器,那么单个风口的风速为3.17m/s,商场层高为4m,想了解一下,这个风速合适吗?
我正设计一个超市的空调,商场部分采用散流器下送,规范上面风速值为2-5m/s,单台空气处理器的风量为7000m3/h,设5个350*350的散流器,那么单个风口的风速为3.17m/s,商场层高为4m,想了解一下,这个风速合适吗?
2楼
偶觉得可以。
建议选用冬季可以调节为下送的散流器(具体名称忘了),可以咨询生产厂家。
回复
3楼
规范上面风速值为2-5m/s
单个风口的风速为3.17m/s
那就可以
要想更好进行下气流组织计算
怎么 算,忘了,查下资料
回复
4楼
二楼说的值得注意,层高4m的商场选用散流器送风口,夏季送冷风没问题,在北方冬季送热风要特别考虑,商场首层更值得注意,大门口要设热风幕,有很多项目冬季散留器送热风效果很差,最后不得不把散流器改为双层百叶送风口。
回复
5楼
建议用双层百叶送风口,散流器气流场分散,冬季热空气向上跑,不好送下来,热空气全部跑到顶上去了。最好用百叶。
回复
6楼
单个风口的颈部风速为3.17m/s,有效面积75%,实际风速为4.23m/s,噪音问题考虑了吗?建议加大风口尺寸,改为400*400如何。
回复
7楼
风速一般取在3.5比较好
回复
8楼
反对不顾场合的这种说法,就好比总是说什么尾气轻了,不用下排风了
回复
9楼
楼主取值是合理的
回复
10楼
请问一下四楼的 用双百叶风口为什么冬天的热气容易送下来,而散流器不能呢?谢谢哦!
回复
11楼
可以的
回复