我正设计一个超市的空调,商场部分采用散流器下送,规范上面风速值为2-5m/s,单台空气处理器的风量为7000m3/h,设5个350*350的散流器,那么单个风口的风速为3.17m/s,商场层高为4m,想了解一下,这个风速合适吗?
我正设计一个超市的空调,商场部分采用散流器下送,规范上面风速值为2-5m/s,单台空气处理器的风量为7000m3/h,设5个350*350的散流器,那么单个风口的风速为3.17m/s,商场层高为4m,想了解一下,这个风速合适吗?
12楼
我觉得面风速保证在3.5/s左右比较合适。共同探讨一下。
回复
13楼
这个数值合适啊!不过要注意商场的经营布局啊!
回复
14楼
我单位(开发商)正准备造一个商场,散流器送风,层高4.5M,风口安装高度约3.5M,设计院图纸采用350*350的方形散流器,未注明散流器的有效面积系数,暂按0.7吧。其中某层某区的立式空调机组风量为36000CMH,共接49的风口,单风口风量为734CMH,则风口风速=734/3600/0.35/0.35/0.7=2.38M/S;某区的空调机组风量为420000CMHM,共接52个风口,单风口风量为807CMH,则风口风速=807/3600/0.35/0.35/0.7=2.6M/S。
我个人觉得这个风速偏小,不过我们商场仅夏季使用空调,冬季不使用,相对会好一点。只是我想可否把方形散流器的有效面积系数改为0.5呢?不知道有没有这种形式的?请知道的解释一下。
回复
15楼
小小的建议变流态风口。夏季可以平送冷气,冬季可以用旋流方式送热风:)
回复
16楼
风口面积太大,风速太小
回复
17楼
我支持双层百叶的 送风力度比较明显《 送风有效面积大》
回复
18楼
还是没有明白,这个散流器和百叶风口的区别是什么呀
回复
19楼
唉!~
怎没有一个人说:先做气流组织计算,在确定送风口的大小和个数呢?
回复
20楼
双层百叶与散流器因结构不同,气流组织也不同,所以二楼说冬\夏送风有不要求
回复
21楼
设计院标的尺寸都是吼部尺寸好不好 你还考虑什么面积系数?