方形散流器平送风的相关数据汇编
痴情的砖头
2021年10月18日 08:45:45
来自于通风排烟
只看楼主

一. 布置 1. 布置形状 根据空调房间的大小和室内所要求的参数,选择散流器个数。 一般按对称位置或梅花形布置(如下图), 梅花形布置时每个散流器送出气流有互补性,气流组织更为均匀 。   2. 送风面积 圆形或方形散流器相应送风面积的长宽比不宜大于 1:1.5 。散流器中心线和侧墙的距离,一般不应小于 1.0m 。  

一. 布置

1. 布置形状

根据空调房间的大小和室内所要求的参数,选择散流器个数。

一般按对称位置或梅花形布置(如下图), 梅花形布置时每个散流器送出气流有互补性,气流组织更为均匀

image.png

 

2. 送风面积

圆形或方形散流器相应送风面积的长宽比不宜大于 1:1.5 。散流器中心线和侧墙的距离,一般不应小于 1.0m

 

3. 布置要点

布置散流器时,散流器之间的间距及离墙的距离,一方面应使射流有足够射程,另一方面又应使射流扩散效果好。

布置时充分考虑建筑结构的特点,散流器平送方向不得有障碍物(如柱)。

每个散流器所 服务的区域最好为正方形 或接近正方形。如散流器服务区的长宽大于1.25时,宜选用矩形散流器。

 

二、送风风速

image.png


三、射流距离

1. 计算公式

X=KVsA 1/2 /Vx-X 0

K —送风口参数,多层锥面散流器为1.4,盘式散流器为1.1

Vs —散流器出风风速,m/s

A —散流器的有效流通面积,按颈部面积的90%,㎡

Vx —在X处的最大风速,一般取0.5m/s

X 0  —平送射流原点与散流器中心的距离,多层锥面散流器取0.07m

 

2. 产品数据

image.png


3. 射流距离决定了散流器布置的距离, 即散流器间的最大距离应≤2倍的射流距离,散流器和墙的距离≤射流距离。

四. 室内平均风速

1. 要求

(1)舒适性空调:工作区的室内平均风速冬季不应大于0.2m/s, 夏季不应大于0.3m/s

(2)工艺性空调:工作区的室内平均风速0.2~0.5m/s。

(3)笔者建议: 南方地区夏季室内平均风速选取0.2~0.3m/s为宜,盘管风机的按中速。

 

2. 计算公式

Vm=0.381X/ (L2/4+H2) 1/2

L—散流器服务区边长,m;当两个方向长度不等时,可取平均值

H—房间净高,m

X—射程,m

上式为等温射流的计算公式。当送冷风时,应增加20%,送热风时减少20%。

 

3. 常用规格散流器的平均风速数据

以下数据为 冷风送风 的室内平均风速数据;风口间距按射流距离的100%、120%、140%、160%、180%、200%选取。

(1)300×300方形散流器 

image.png 

image.png    


(2)380×380方形散流器

image.png

image.png


(3)450×450方形散流器

image.png

image.png



(4)530×530方形散流器

image.png

image.png


(5)600×600方形散流器

image.png

image.png

免费打赏