请教,空调送风散流器有凝结水.怎么处理?
suntengj
suntengj Lv.2
2005年06月09日 07:44:34
来自于中央空调
只看楼主

请教,我是深圳某酒楼的.现在酒楼大厅内,有几个空调送风散流器周边天花有很多水流出.散流器表面也有凝结水.不知道怎么处理.因为在酒楼用餐大厅内,确实很严重.烦请各位高手能帮忙想想办法,怎么解决.

请教,我是深圳某酒楼的.现在酒楼大厅内,有几个空调送风散流器周边天花有很多水流出.散流器表面也有凝结水.不知道怎么处理.
因为在酒楼用餐大厅内,确实很严重.烦请各位高手能帮忙想想办法,怎么解决.
免费打赏
cjx262
2005年06月09日 08:03:56
2楼
出现这样的情况,一般都是吊顶的温度高于室内的温度很多。才会出现这样的情况,能想办法把吊顶温度降下来就好了
回复
suntengj
2005年06月09日 08:22:09
3楼
十分感谢,但是吊顶内的温度有什么好点的方法降下来呢?大厅内的空气在散流器周边会不会凝结啊?
回复
xhf8080
2005年06月09日 08:34:05
4楼
是风机盘管带散流器吗
回复
livedazhi
2005年06月09日 11:04:53
5楼
你的管道是不是没有做保温呀.是管道外的凝结水吧
回复
jswgq-55
2005年06月09日 12:39:41
6楼
主要是空气中水份偏多,送风温度形成室内散流器表面温度与空气露点温度接近而结露。
回复
zys0000
2005年06月09日 12:47:32
7楼
是靠近大厅入口的散流器吧?经常遇到相同问题。提高送风温度可以减少风口表面的凝结水,入口大门不要经常敞开。
回复
lansory
2005年06月09日 14:19:58
8楼
提高送风温度,减少温差
回复
wangzhenwei1228
2005年06月10日 11:17:30
9楼
是啊一般提高送风温度就可以解决了◎◎
回复
suntengj
2005年06月10日 21:13:31
10楼
是用餐大厅里面,是集中送风形式的.明天叫他们提高送风温度试试看.谢谢各位了!!
回复
michale_ni
2005年06月13日 10:46:12
11楼
如何提高送风温度 请指教
回复

相关推荐

APP内打开