一:我单位就出现这种现象,一直不好解决,餐厅人多,开门频繁操作间热气大。空调散流器出风口结露。如果采用防结露散流器估计不能彻底解决问题。在相同条件下,我们增大出风口面积,但是基本都是标准600*600铝合金出风口,同时不考虑更换材质的话,我们可不可以在一台机组上增加出风口,例如原一台机组一个出风口,我们改为2个600*600的出风口,相当于增大了出风口面积。这样,在其他各种条件不变的情况下(供水温度,相对湿度),是否在单位面积内结露温度相当于提高了,就可以减少出风口结露的现象?
二:我单位二层工艺夹层比较低矮,房顶为工艺岩棉保温彩钢板,但是一到高温时期,夹层内的冷水管道保温就会结露。同时,出风口外延和吊顶龙骨处就出现结露现象。先刨除工艺管道保温不好这个问题,想问一下,是不是工艺夹层温度太高。如何处理?可不可在夹层增加排风扇,将夹层内的热空气排出,减少结露的因素?
2楼
防结露一直都是个难题。对于第一个问题:增加出风口是没用的。建议在门口处增加空气幕以隔断外面热气流,及在操作间设通风以排除热气。然后观察效果再定。
第二个问题:你的方法或许可以解决问题,但是建议先对室内温湿度及室外温湿度进行测量,以确定确实是室内湿气积聚后再做,做时注意要有补风通道。