空调风系统的送风口和回风口的风速如何确定?
xyh_1188
xyh_1188 Lv.5
2009年02月28日 22:07:20
来自于中央空调
只看楼主

请问:办公室内空调风系统的送风口和回风口的风速如何确定?

请问:办公室内空调风系统的送风口和回风口的风速如何确定?
免费打赏
dzzykt
2009年03月01日 13:01:14
2楼
一般的送风口不超过2.5m/s,回风谊小一些
回复
xyh_1188
2009年03月01日 20:07:20
3楼
“一般的送风口不超过2.5m/s,回风谊小一些”,那么还要考虑有效面积系数吗?
回复
xuke854
2009年03月02日 09:39:31
4楼
楼主参考《技术措施》或者《简明空调设计手册》,查找上面相应的章节,都有介绍。
回复
j04150124
2009年03月02日 14:07:47
5楼
<技术措施> 上是写的比较清楚,我记的2.5M/S好像是不止的,回风口好像4M/S也有
回复
gdheran2000
2009年03月03日 20:51:33
6楼
应该是4m/s,要考虑有效面积。
回复
tt250401720
2009年03月05日 09:42:12
7楼
保证工作区域内 风俗0.2-0.4m/s即可 验证 风口出风速度。不通风口类型,不同。回风口风俗可5M/s左右 要求较低
回复
cjm204
2009年03月06日 15:05:19
8楼
利用风口的颈部风速计算,一般送风口为3~4m/s,回风口的风速要小些。
回复
aimar
2009年03月06日 16:06:51
9楼
规范规定有的,楼主去查查...
回复
qiaotongjun
2009年03月06日 20:41:14
10楼
用风速仪测一下,不就知道了吗
回复
tianf1106
2009年03月07日 12:48:16
11楼

设计的时候怎么测啊?
回复