请教,空调送风散流器有凝结水.怎么处理?
suntengj
suntengj Lv.2
2005年06月09日 07:44:34
来自于中央空调
只看楼主

请教,我是深圳某酒楼的.现在酒楼大厅内,有几个空调送风散流器周边天花有很多水流出.散流器表面也有凝结水.不知道怎么处理.因为在酒楼用餐大厅内,确实很严重.烦请各位高手能帮忙想想办法,怎么解决.

请教,我是深圳某酒楼的.现在酒楼大厅内,有几个空调送风散流器周边天花有很多水流出.散流器表面也有凝结水.不知道怎么处理.
因为在酒楼用餐大厅内,确实很严重.烦请各位高手能帮忙想想办法,怎么解决.
免费打赏
christie_ps
2005年06月13日 10:57:51
12楼
提高送风温度的方法可以调节空调机组的水量或者调节回风口处的温控器即可,楼主可以考虑改用带绒面的ABS树脂的方型散流器,可以减少结露的可能性,还有其它的方法楼上朋友都给出了,我还得谢谢楼上朋友的建议!
回复
baozhi666
2005年06月13日 16:21:33
13楼
提高一下风速看有没有效果?
看你的表述好象里面的保温也有问题,否则怎么会有水流出呢?
回复
zhangfc
2006年04月12日 18:24:56
14楼
我也遇到过这样的问题!
象这样的问题
风道系统:1。一般都是由于“风道保温做的不好”,有严重冷桥存在,
水基本上都是沿风道流下来的!
2。再一个就是,吊顶内温度太高,不在防火许可的情况下,
可做一下吊顶通风等措施!
3。设法提高一下送风温度。

回复