请问吊顶风管送风式空调器的噪音处理有什么好的方法么
webo
webo Lv.3
2016年12月12日 08:10:31
来自于中央空调
只看楼主

如题

如题
免费打赏
林刚
2016年12月12日 08:29:02
2楼
你最少提供一下机组的风量、风压以及施工图纸、以及噪音的检测值和检测位置等信息吧
回复
webo
2016年12月13日 08:03:28
3楼
林刚 发表于 2016-12-12 08:29 你最少提供一下机组的风量、风压以及施工图纸、以及噪音的检测值和检测位置等信息吧房间平面40x13,电气工艺用房,风量9300m3/h,制冷量48kw,机外余压200pa,共2台。室内吊顶内安装,吊装后净高4.00m,室内测试70dba,要求到达55dba。室内机已做消音材料包裹,回风处接了消音静压箱,送风端直接风管送出,送风口平面均匀布置。
回复
wgy890828
2016年12月13日 08:55:44
4楼
1、根据要求送、回风采用消声器或消声弯头、消声静压箱来处理(机壳噪声采用隔声罩处理)
2、在楼板与设备之间放置专门设计的阻尼弹簧隔振吊钩
3、吊顶风柜进出风口加上20cm左右的防火帆布软接
回复
webo
2016年12月15日 10:17:42
5楼
wgy890828 发表于 2016-12-13 08:55 1、根据要求送、回风采用消声器或消声弯头、消声静压箱来处理(机壳噪声采用隔声罩处理)2、在楼板与设备 …谢谢您的答复!那么阻尼弹簧隔振吊钩只提说明么?相关参数怎么落实?
回复
wgy890828
2016年12月16日 17:31:25
6楼
webo 发表于 2016-12-15 10:17 谢谢您的答复!那么阻尼弹簧隔振吊钩只提说明么?相关参数怎么落实?先问问设备厂家有没有配套弹簧,若没有,可以把设备尺寸、重量等参数发给弹簧厂家帮忙选型。需要根据机组重量进行计算选型
回复
qq_1480573713361
2016年12月20日 17:39:14
7楼
1.所有连接处都固定好。2.加装一些降低噪音的配件。
回复
makeqwe123
2017年01月20日 15:38:50
8楼
核算一下机组静压是否偏大 如果偏大找设备厂家降低静压换皮带轮或者别的方法 其他可以选用消声器、吊钩之类的降低震动
回复