请问正压送风机的主风管风速应为多少?
wlhznhy
wlhznhy Lv.2
2006年07月20日 09:14:47
来自于通风排烟
只看楼主

请问正压送风机的主风管风速应为多少?

请问正压送风机的主风管风速应为多少?
免费打赏
wlhznhy
2006年07月20日 09:26:45
2楼
谁来帮我一下啊,急
回复
zhangyongsx
2006年07月21日 00:45:30
3楼
措施中给出的是极限值,适当小一点即可 金属风道12~16 非金属 12左右
回复
小陈
2006年07月21日 09:10:10
4楼
高规上有规定!
回复
yhr2008
2006年07月27日 08:10:36
5楼
最大应该小于12米,否则噪音太大
回复
tkdy2002
2006年07月27日 08:33:36
6楼


正压送风的时候已经是火灾了
谁还在乎噪音?
回复
wymengshi
2006年07月27日 19:09:10
7楼
就是,不用管噪音了.金属管道16-18都行,非金属的用12左右
回复
zhangqinzq10240512
2006年07月28日 10:32:21
8楼
同意大家的看法,我这次做的混凝土风道的风速就是12m/s
回复

相关推荐