问:千级,万级手术室通过天花送风,根据规范中的换气次数计算送风量,得出出口风速在0.15左右,请问是否可以满足室内气流要求?
问:千级,万级手术室通过天花送风,根据规范中的换气次数计算送风量,得出出口风速在0.15左右,请问是否可以满足室内气流要求?
2楼
以万级为例:换气次数23,面积30,层高3,天花面积3.64,风速0.157
能否满足气流要求?(有些手术室层高2.5,风速更低)
回复
3楼
你们到底是谁在问啊,我都搞糊涂了??
你们先确定风口呢??
当你们风量算出来的时候,如果是级别较高的单向流就按照规范来取风速,然后可以得出风口面积
如果是级别较低的紊流的话,建议风速取0.3~0.5米/每秒(天花高度2.8米左右),取得风口面积,计算风口数量
回复