关于洁净手术室灭火器配置的选择?
dsmammoth
dsmammoth Lv.3
2015年05月08日 11:13:09
只看楼主

根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013,12.08条规定:“……洁净手术部应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB20140的规定配置气体灭火器。”然而,GB20140-2005的4.2.1条规定“A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”,这之中只有卤代烷灭火器是气体灭火器。附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例的表没有手术部。按照《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》,我国将于2005年停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。那么手术室灭火器配那种?

2015年11月18日 15:26:18
2楼
:L:L:L:L:L:L:L:L
回复
hello1971
2016年01月05日 14:36:11
3楼
这条规范是有点奇怪,没办法配置
回复
lichangan1000
2016年01月05日 17:54:10
4楼
二氧化碳灭火器
回复
yhtfyl
2016年01月15日 13:34:39
5楼
路过,学习了
回复
qq_1452497894548
2016年01月15日 15:01:56
6楼
绝了.......
回复
enjoynow
2016年01月20日 10:52:45
7楼
磷酸铵盐灭火器也是气体灭火器啊
回复
a529268023
2016年04月09日 14:42:46
8楼
这个问题怎么解决的?我现在正在做一个洁净手术部,这个灭火器该怎么选?
回复
chinasun0202
2016年04月11日 14:20:49
9楼
最近再做一个校医院同样遇到这样的问题
请问您怎么解决的