剪刀楼梯的防排烟,规范要求分开考虑,地方这么紧张,你们是怎么做的?
剪刀楼梯的防排烟,规范要求分开考虑,地方这么紧张,你们是怎么做的?
2楼
剪刀梯合用前室才一定要分开独立设置,分别设送风竖井就可以,两个竖井可以紧挨的,只是送风口开的层数不同!
回复
3楼
塔式住宅设置一个前室时的剪刀楼梯间,两座楼梯应分别设置加压送风系统。
其他剪刀楼梯间可合用一个风道,风量按两个楼梯间风量计算,送风口分别设置。
回复
4楼
这是土建搞的
不关我门的事情
回复
5楼
其实,剪刀楼梯间只是在每层开两个疏散出口。楼梯并不连接。奇数设风口,就是一个楼梯间。另一个偶数设置。
回复
6楼
剪刀楼梯间的竖井可以只设一个,风量是单个楼梯间两倍,每层都设送风口!!
刚做了一个工程,消防说可以。
回复
7楼
黄兄给解释解释,为什么合用前室才一定要分开独立设置呢?
回复
8楼
高规6.1.2.3规定,一般建筑消防疏散要求两个疏散口,剪刀梯合用前室实际疏散流线有交叉,所以通过分别设置加压送风提高剪刀梯疏散德安全性!