一台箱变,里面的开关柜是ABB的环网柜。检修时接地刀合不上。一般接地刀合不上有哪些原因?知道的帮忙解释一下,这里先谢过了。

一台箱变,里面的开关柜是ABB的环网柜。检修时接地刀合不上。
一般接地刀合不上有哪些原因?
知道的帮忙解释一下,这里先谢过了。
免费打赏
tangping22
2011年02月07日 16:35:53
22楼
新问题,新学问
回复
hiker1983
2011年09月23日 09:01:41
23楼
是啊,ABB的环网柜柜体的联锁还是很复杂的,出线柜如果没打到分闸状态,那门板上的联锁就打不开喽,那接地开关就没法动作了。
回复
a121014
2011年12月14日 17:16:35
24楼
是的!是这样的


















三叶草
回复
sydl18
2011年12月16日 15:44:19
25楼
你可以看看电缆室的柜门关上没有,在柜门上方是有个连锁的,主要还是为了保证安全
回复
lijie28929086
2012年04月17日 16:35:48
26楼
打到接地位置,多打几次,可能有点卡,我们的柜子偶尔也会这样
回复
swzjwzyq163
2012年05月01日 12:56:49
27楼
回复
njanqun
2012年05月03日 09:10:24
28楼
可能是你先停了进线柜,导致电磁锁失电闭锁,所以你后操作出线柜出线地刀打不开的情况.
停电操作的顺序应该是先停负荷侧后停电源侧.
回复
willie215300
2012年05月07日 11:34:03
29楼
应该是机械闭锁的原因吧
回复
hongbo5588
2012年05月12日 09:34:35
30楼
没有其他的原因,是操作机构有故障,跟闭锁没有关系。无论是半充气柜的还是半充气柜的。
回复
hiker1983
2012年05月12日 11:12:29
31楼
楼主说只是进线停电检修,那馈线柜有没有分闸呢?ABB的环网柜设计的机械联锁比较明确.就是没有分闸的话,联锁板是打不到分闸的位置的,那么操作手柄就不可能插入到机械操作孔去打接地,所以既然楼主已经插入了操作手柄那说明馈线柜已经处于分闸位置了.如果操作手柄转不动那就可能是机构问题了.