一台箱变,里面的开关柜是ABB的环网柜。检修时接地刀合不上。一般接地刀合不上有哪些原因?知道的帮忙解释一下,这里先谢过了。
一台箱变,里面的开关柜是ABB的环网柜。检修时接地刀合不上。
一般接地刀合不上有哪些原因?
知道的帮忙解释一下,这里先谢过了。
2楼
是否按要求操作啊?
回复
3楼
高低压开关都拉开了。
回复
4楼
这个柜子是控制变压器的
回复
5楼
看看闭锁有没有打开,楼主问的比较模糊,还有有没有机械的卡死之类的。
回复
6楼
是不是安装有机械防误闭锁装置?有没有完全按照程序操作到位?操作地刀前有无把闭锁改到检修位置?
回复
7楼
闭锁,还有机械原因,操作原因
回复
8楼
ABB的环网柜有两种:共箱式的SAFE,单台式的Uniswitch,无论哪个,都不是负荷开关断开就能合接地刀的,应该还要将面板上的一些连锁件搬到相应的位置上。具体看看说明说吧。
回复
9楼
谢谢各位回复,因为需要停电的是进线柜,出线柜合不上接地刀也就没有硬来。进线柜弄好后就恢复供电了。要等以后有机会才会检查。
回复
10楼
是不是地刀前的开关分开后要将挂锁的机构对好锁孔?但是试过了,还是扳不动。
回复
11楼
仔细阅读他的操作规程,因为ABB的操作是有点复杂的,如果操作规程没问题,那就是机械连锁解除或卡死了
回复