低压柜放在二层,安装啊接地啊有差别吗?
lampard2011
2011年01月24日 20:04:18
只看楼主

两列低压柜面对面布置在二层,1.请问低压柜的基础和接地怎么做?是不是预埋10#槽钢作为基础,并将槽钢与本层作为引下线的立柱内主筋焊接作来作为设备的接地?2.预埋的槽钢倒底是横放还是立着放,高出地面多少?我看到有的图纸是与地面齐平,有的是高处10mm左右,横放竖放都有?

两列低压柜面对面布置在二层,
1.请问低压柜的基础和接地怎么做?是不是预埋10#槽钢作为基础,并将槽钢与本层作为引下线的立柱内主筋焊接作来作为设备的接地?
2.预埋的槽钢倒底是横放还是立着放,高出地面多少?我看到有的图纸是与地面齐平,有的是高处10mm左右,横放竖放都有?
免费打赏
boeing_s
2011年01月28日 09:04:07
12楼
槽钢肯定是要的,不然柜子安装的时候很难找平
我们这儿槽钢都是立放的,也就是开口朝向电缆沟,背面朝向通道,主要是为了固定配电柜的时候有对穿螺丝,安装方便。当然如果你想把配电柜都焊死的话,平放应该也没问题吧。
至于是不是要高出地平,看业主觉得怎么好看了,对工艺上应该是没有太大影响
回复
despechelor
2011年02月07日 22:54:30
13楼
槽钢立放的话顶上只有48宽,如果柜子的螺栓超过了这个位置怎么装?几家大厂的柜子的安装螺栓就超出这个范围了