无外窗房间的通风量
xiaqingxia1031
2006年03月16日 14:46:09
来自于通风排烟
只看楼主

《采暖通风与空气调节设计规范》第5.1.10条 强制性条文“凡属设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定;人员所在房间不设机械通风系统时,应有可开启外窗。”问题:无外窗、有人员停留的房间(不论大小?)设置机械通风,必须设置满足新风量要求的进风系统?

《采暖通风与空气调节设计规范》第5.1.10条 强制性条文
“凡属设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定;人员所在房间不设机械通风系统时,应有可开启外窗。”
问题:无外窗、有人员停留的房间(不论大小?)设置机械通风,必须设置满足新风量要求的进风系统?
免费打赏
hhbox
2006年03月16日 16:21:48
2楼
应考虑机械通风,进排风都可以,最基本也要考虑个排气扇吧!
回复
xiaqingxia1031
2006年03月17日 16:36:47
3楼
规范规定:人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定。如何保证?(强制性?)
回复

相关推荐