主变10KV恻三角形接线,但10KV母线相电压为何不等于线电压?线路同期点如何实现合闸?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年01月23日 15:07:14
只看楼主

1.主变压器连接组别Y,d11.变压器10KV恻三角形接线,但10KV母线上的绝缘监察装置显示的相电压为何不等于线电压(10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型,及一些高压电机)?2.同期点有两种,一种机组开关,一种线路开关。通过自动准同期装置实现开关合闸。自准时都要求机组开关和线路开关两侧电压频率一致。机组开关可以通过自动准同期装置调节发电机的励磁,转速达到同期要求。线路开关是如何实现自准时电压频率一致的? 不会也是通过调节发电机的电压频率使两侧电压频率一致吧?

1.主变压器连接组别Y,d11.变压器10KV恻三角形接线,但10KV母线上的绝缘监察装置显示的相电压为何不等于线电压(10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型,及一些高压电机)?

2.同期点有两种,一种机组开关,一种线路开关。通过自动准同期装置实现开关合闸。自准时都要求机组开关和线路开关两侧电压频率一致。机组开关可以通过自动准同期装置调节发电机的励磁,转速达到同期要求。线路开关是如何实现自准时电压频率一致的? 不会也是通过调节发电机的电压频率使两侧电压频率一致吧?
免费打赏
suyuanredi
2011年01月23日 18:35:37
2楼
咋没人知道?
回复
inrain
2011年01月23日 18:56:51
3楼
1.10kV中阻接地,相电压无意义,而且正常相对地电压应为10/1.732kV
2.同频同期是对发电机与电网的并网要求,既然你同期点设在发电机出口开关,那线路侧开关无同期要求,要求先投线路开关,再投发电机开关,若发电机能仅带10KV母线负荷运行,则同期点设在线路开关,同样靠调发电机来实现同频并网。

[ 本帖最后由 inrain 于 2011-1-23 18:58 编辑 ]
回复
suyuanredi
2011年01月23日 22:15:07
4楼

1.为何相电压是10/√3 2.我们同期点既有机组开关又有线路开关
回复
inrain
2011年01月23日 22:53:47
5楼
1。只有相电压10/1.732,相间电压才会是10啊
呵呵,是相对地电压决定着相对相电压(你不是要10KV的线电压的三相交流电压吗)。。。。。。
2。两个同期都是同频同期,都要调发电机,但正常运行时都是第一个无压合闸,第二个才投同期合闸
3。说实在的我对你们发电机单独带10kV负荷表示怀疑,不现实

[ 本帖最后由 inrain 于 2011-1-23 22:55 编辑 ]
回复
highlin87
2012年12月10日 23:04:44
6楼
绕了半天,好像又绕回去了。我是这样理解的:压变PT二次侧为Y0接线,因此测量出来的线相电压之间有差别。
回复
lingxuct
2012年12月11日 11:41:20
7楼
1、主变10KV绕组是Δ,母线PT的一二次结线是Y/Y/开口Δ,其一次中性点是“直接接地”的!电压表能显示PT的相电压,这个相电压(前面已有朋友说过)是线电压的1/根号3,当然不等于线电压。

2、当一个电站有自备发电机时,都装有“同期装置”,同期装置测同期信号的电压会从“可能进行同期合闸的断路器两侧”取信号,调整频率和电压都是由同期装置向发电机发出信号,因为电网的频率和电压是不可能让一个电站来调整的!

3、“10kv母线为单母线分段,上面接了发电机,主变10KV侧绕组d型,厂变高压侧绕组D型”,说明了电站的一次系统,这样,在10KV系统可能的并网点有4个:

①发电机出口断路器,先电网带系统运行中,启动发电机后并网,同期装置检同期的电压取处发电机出口和10KV母线的二组PT,这是正常运行方式使用的一种;

②10KV I段进线断路器,由于某种原因,发电机带10KV I段运行中I段进线和10KV母联解列,造成电站一半孤岛运行,这时,检同期的电压取处10KV I段母线和1#主变,是一种非正常运行方式;

③10KV II段进线断路器,类似②;

④10KV母联断路器,二条高压线路有一条检修或不在运行,且发电机带了其中一段孤岛运行,在母联上并网,检同期的电压取自I、II段母线电压。
回复
qingwusui
2013年08月27日 09:48:42
8楼
星形连接相电压等于相对地电压,三角形连接相电压不等于相对地电压,因为三角形连接相电压总是某相与另外两相之间的电压(线电压向量和,时正时负,其数量总等于线电压数量),而大地零电势位于中间,所以对于三角形连接相电压不等于相对地电压。
回复

相关推荐