新设备调试出现的怪问题,求救!!!
ruipuxizo
ruipuxizo Lv.3
2011年01月23日 11:31:06
来自于制冷技术
只看楼主

1. 国内知名厂某型号65KW热量水源热泵生活热水机组。冷凝器和蒸发器均为套管式换热器; 双系统,2台JT265D-Y1L大金压缩机制热量32KW,2个膨胀阀丹佛斯7.5RT,27KW.设计热水温度55度。2.现在问题是设备水温达到46度时水温再也升不上去了,压缩机吸气口处结霜严重。调节膨胀阀(关小)水温也上不去,温度反而下降。3.另1台扬子65KW相同热量机组,为壳管式换热器,相同水系统相同工况,为什么它能够正常运行把水温升起来?

此台设备是应甲方要求备用的。

我怀疑是设备蒸发器偏小,冷量带不走!10HP压缩机的套管式换热器接口尺寸是DN40的,扬子的是DN65的。水泵压力及流量没问题。设备是新设备,不存在管路结垢问题。
请各位朋友赐教。谢谢!!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-23 22:26 编辑 ]
免费打赏
wpl0111
2011年01月24日 23:01:02
12楼
机组是不是选小了啊 关小水流量试试啊
回复
ruipuxizo
2011年01月25日 00:55:18
13楼
回12楼的朋友:同样的制冷量扬子的每小时升六度,有问题的这台每小时升3度。
此外说明一下,我不是扬子的托,备用机没选扬子就是因为其售后太差,新设备内漏半年才修好(没配件)。你说我们运气怎么这么差呀!晕!!!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-25 01:01 编辑 ]
回复
ruipuxizo
2011年01月25日 01:05:38
14楼

这位朋友能否告知在标准工况(蒸发温度已接近标准工况)下大概衰减多少?先谢了!
回复
ruipuxizo
2011年01月25日 01:19:47
15楼


原机组水量是9t/h,板换二次侧水泵扬程选19m(板换面积不存在问题,一二次侧温差不到1度),现场人员曾怀疑水泵流量太小,借了一台22m扬程,16m3/h 的水泵做二次侧循环泵,因此流量加大了蒸发器温度差自然就小了。这是我才知道的,希望没误导到家分析!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-25 01:32 编辑 ]
回复
shzcj468
2011年01月26日 12:25:22
16楼
先要看进出水温差,制热量65KW,水流量9m3/H时进出水温差大约6℃.
从设计角度看,膨胀阀好像小了一些.
同轴换热器在做蒸发器时的换热效果是比较差的,这与生产厂的制造工艺有关,一般最少要低30%,从压机吸气口严重结霜看,同轴换热器可能是小了一些.(也可能冷水端的水量太小)
回复
ruipuxizo
2011年01月28日 23:11:36
17楼
告诉大家一个消息厂家已同意退货!这台设备的比价格有很大的优势。其使用工况是高温型的。由于我们使用地区的水温偏低因此造成制热速度慢,回气过冷度低压缩机回气口结霜。由于时间关系,设备调试过程的照片设备运行参数,过节期间我将陆续长传给大家。谢谢版主及各位朋友的积极参与!!!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-28 23:14 编辑 ]
回复
ruipuxizo
2011年01月28日 23:18:55
18楼
谢谢你的回复!!!
回复
adingkgb
2011年01月28日 23:29:33
19楼

我一开始就想了解机组的工作范围,但楼主未能提供,不知楼主当初是否考虑过工况范围的问题?

现在看来,既然是高温工况的机组,那么水温如果过低的话,自然是不能提供蒸发器足够的热量,导致回气温度过低,吸热不足,制热欠佳了。
回复
lsm517317597
2011年01月30日 13:17:10
20楼
检查机组是不是在满负荷运行
水流量是否有问题,膨胀阀的开启度
回复
gf308
2011年02月13日 21:42:25
21楼

当你关小膨胀阀的量后,同时制冷剂在系统中流动的量变小,关小后水温相对会更低是必然的。个人认为你应该把低压的压力提高,同时冷凝器的温度会升高,这样应该可以解决问题。
回复

相关推荐

APP内打开