新设备调试出现的怪问题,求救!!!
ruipuxizo
ruipuxizo Lv.3
2011年01月23日 11:31:06
来自于制冷技术
只看楼主

1. 国内知名厂某型号65KW热量水源热泵生活热水机组。冷凝器和蒸发器均为套管式换热器; 双系统,2台JT265D-Y1L大金压缩机制热量32KW,2个膨胀阀丹佛斯7.5RT,27KW.设计热水温度55度。2.现在问题是设备水温达到46度时水温再也升不上去了,压缩机吸气口处结霜严重。调节膨胀阀(关小)水温也上不去,温度反而下降。3.另1台扬子65KW相同热量机组,为壳管式换热器,相同水系统相同工况,为什么它能够正常运行把水温升起来?

此台设备是应甲方要求备用的。

我怀疑是设备蒸发器偏小,冷量带不走!10HP压缩机的套管式换热器接口尺寸是DN40的,扬子的是DN65的。水泵压力及流量没问题。设备是新设备,不存在管路结垢问题。
请各位朋友赐教。谢谢!!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-23 22:26 编辑 ]
免费打赏
huifg
2011年01月23日 19:12:48
2楼
可能是膨胀阀开得过大,将膨胀阀开小点看看
回复
adingkgb
2011年01月23日 19:53:32
3楼
楼主能否提供该套机组的额定工作范围?
标准的冷凝器进出温度以及最大温度范围
标准的蒸发器进出温度以及最大温度范围
回复
ruipuxizo
2011年01月23日 20:55:29
4楼
我不是设备厂家的,我们提供当地的水温,及使用条件,请厂家为我们配的设备。现在的问题是水温上不去。设计水温55度,现在只能达到供回水48~43度。关小膨胀阀水温更低(已试过)。
回复
adingkgb
2011年01月23日 22:25:54
5楼
你提供的运行参数“热水温降到38度时,重新启动机组运行总电流26安培,运行3小时后,总电流23安培.水温降到34度。压缩机吸气口处结霜严重。此3小时内排气压力1.55MPa,吸气压力0.33MPa.排气温度65度和71度。吸气温度零下2.5度至零下3.5度。”

根据R22特性,此时的冷凝温度43度,蒸发温度零下4度。很明显,冷凝压力偏低,回气过热度偏小。如果冷水温度还是在10到8度左右的,那么蒸发温度和冷水温度间的温差过大了。蒸发温度和冷水间温差过大的原因很多:比如制冷剂不足(但从回气结霜,回气过热度很小这点上来看,可以排除制冷剂不足);换热器换热效果不良(制冷剂得不到足够热量不能充分汽化,蒸发温度下降,回气带液);又或者蒸发器设计偏小(不能和冷水充分换热,也导致不能充分汽化) 如果是冷水流量过小,那么冷水的降温应该很大,和蒸发温度间的温差应该减小。
不清楚机组的额定电流是多少?运行电流相对额定电流也偏低了。
蒸发器不能充分吸热,自然冷凝器就无法提供热量把热水加热。
即使是热水温度在55度时,低压0.32兆帕,对应蒸发温度是零下五度,和冷水10-8度的温差也偏大了。
回复
adingkgb
2011年01月23日 22:28:16
6楼
楼主是否可以吧另一台扬子机组运行正常的参数发上来对比一下呢?
回复
ruipuxizo
2011年01月23日 22:29:33
7楼
谢谢版主的回答!!我是代朋友提的问题,我会请他把其它参数发过来的。:handshake

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-23 22:52 编辑 ]
回复
adingkgb
2011年01月23日 22:34:02
8楼
等你去确认另一台正常机组的运行参数后,我们再继续探讨:handshake
根据你所提供的机组要求“热水要求55度,冷水温度10-8度"
结合R22的热力特性,假设制冷剂和水温之间的温差为5度左右的(一般情况)
那么系统达到设计要求时的工况,高压应在2.3兆帕作用,低压应在0,4兆帕左右。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-23 22:37 编辑 ]
回复
adingkgb
2011年01月23日 22:39:44
9楼
如果蒸发压力已经偏低,那么调小膨胀阀后,系统的制冷剂流量降低,蒸发器供液量降低,蒸发器吸热量降低,系统自然不会热只会更冷了。
回复
ruipuxizo
2011年01月23日 22:54:16
10楼
再次感谢版主!
回复
灰衣如故
2011年01月24日 13:44:39
11楼
同轴套管在做蒸发器使用时候,效果会有一定的衰减,如果厂家配的是同轴套管,而且没有加大设计,就相当于蒸发器选小了。
回复

相关推荐