新设备调试出现的怪问题,求救!!!
ruipuxizo
ruipuxizo Lv.3
2011年01月23日 11:31:06
来自于制冷技术
只看楼主

1. 国内知名厂某型号65KW热量水源热泵生活热水机组。冷凝器和蒸发器均为套管式换热器; 双系统,2台JT265D-Y1L大金压缩机制热量32KW,2个膨胀阀丹佛斯7.5RT,27KW.设计热水温度55度。2.现在问题是设备水温达到46度时水温再也升不上去了,压缩机吸气口处结霜严重。调节膨胀阀(关小)水温也上不去,温度反而下降。3.另1台扬子65KW相同热量机组,为壳管式换热器,相同水系统相同工况,为什么它能够正常运行把水温升起来?

此台设备是应甲方要求备用的。

我怀疑是设备蒸发器偏小,冷量带不走!10HP压缩机的套管式换热器接口尺寸是DN40的,扬子的是DN65的。水泵压力及流量没问题。设备是新设备,不存在管路结垢问题。
请各位朋友赐教。谢谢!!

[ 本帖最后由 ruipuxizo 于 2011-1-23 22:26 编辑 ]
免费打赏
ssl8443221
2011年02月14日 09:48:02
22楼
希望您能把扬子的机组参数发上来共享一下,包括压缩机型号,膨胀阀型号等。或者发到本人邮箱,参考一下。 ssl8443221@163.com
回复
adingkgb
2011年02月14日 19:04:01
23楼
希望楼主能够提供换货以后的运行参数
回复
tyqkey
2011年04月26日 18:35:40
24楼
学习了,谢谢各位的给力!