板挠度不够 更倾向于怎么处理
zhcziyoufeng
zhcziyoufeng Lv.12
2011年01月22日 10:41:04
只看楼主

SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 请教高手指点

SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 请教高手指点
免费打赏
wdymmmm
2011年01月26日 10:01:24
42楼
加板厚,加钢筋,加小梁,板不能太薄,人走在上面不能太颤,厚一点能起部分隔音效果,略厚的板,内部可以穿管线。
回复
gaoweixiaozi123
2011年01月26日 17:39:20
43楼
控制梁挠度 加强刚度和增加高度
回复
xyanddyh
2011年01月27日 10:45:33
44楼
还有方法比在中间加支撑更加好么
回复
北国风光
2011年01月30日 14:14:18
45楼
加厚板;板的构造应按35分之一~42分之一确定。
回复
liuyq619yeah
2011年01月30日 16:23:36
46楼
要同时增加,增加板厚的同时,加强低进的密度。这样方可避免挠度过大的问题
回复
小钊
2011年01月31日 16:22:26
47楼
施工中,板跨大于四米就起拱了,所以不必加钢筋和加厚板,但出于安全考虑一般如果板挠度不够,就加大板厚,增加其刚度,以期能过从设计的角度上认为变形位移是安全的。
回复
66629691
2011年02月24日 15:29:06
48楼
貌似板厚不够了,按照1/35一半挠度没问题!
回复
cx9951208
2011年02月24日 15:45:00
49楼
通常挠度不够说明板太薄了,增加板的刚度即增加板厚。加钢筋的做法通常是裂缝不够时采用的做法!
回复
丘亦山
2014年03月24日 17:24:54
50楼
考虑起拱,不够加厚
回复
qq_1479266612278
2017年03月31日 00:06:04
51楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅