板挠度不够 更倾向于怎么处理
zhcziyoufeng
zhcziyoufeng Lv.12
2011年01月22日 10:41:04
只看楼主

SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 请教高手指点

SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 请教高手指点
免费打赏
wizard651
2011年01月23日 23:04:11
32楼
一般加板厚,你可以试试
回复
topyuan
2011年01月23日 23:37:13
33楼
起拱或是加板厚,增加配筋作用不大。
回复
jiamuzhi1983
2011年01月23日 23:47:08
34楼
加大板厚或是加次梁!!
回复
yuguoben
2011年01月24日 07:20:46
35楼
一般更倾向于增大板厚
回复
magicstructure
2011年01月24日 08:18:41
36楼
SATWE计算出的板挠度不够,一般情况下,更倾向于增加板厚还是增大板底筋? 厚度优于配筋。
回复
radiant2007
2011年01月24日 08:50:19
37楼
加预应力行不啊?怎么没人提到
回复
陈星
2011年01月24日 10:09:34
38楼
方法很多,很简单的直观的是增加板厚,或者增加次梁,而增加配筋对刚度的贡献是有限的。但是增加板厚和次梁会产生其他副作用,首先费材料,增加主梁的负担,增大板对梁的翼缘效应,而这一点现在研究还存在一些问题。个人觉得如果板的挠度不是很大,可以采取构造措施,比如跨中起拱来解决这一问题。

[ 本帖最后由 chenhoufei2005 于 2011-1-24 10:11 编辑 ]
回复
starville
2011年01月24日 12:32:49
39楼
当然是加板厚或加梁,增加配筋影响不大
回复
liaojiang_1
2011年01月24日 21:30:11
40楼
强烈建议加板厚或加梁,加钢筋对绕度基本没作用
回复
xiaoyi117
2011年01月25日 16:06:26
41楼
PK算的板挠度确实有点问题 你用别的软件核一下 不行的话 最直接的办法就是加厚了 起拱是施工时的构造要求 不能改变由于板跨度大的根本问题
回复

相关推荐

APP内打开