两台变压器校相时的怪现象,有经验的给解释下
liukeqiang4260
2011年01月20日 14:20:16
来自于变压器
只看楼主

我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV在核对相序是测量电压如下:3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V A(3#) ----b(4#) 412V

我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:
原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近
3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV
在核对相序是测量电压如下:
3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V
A(3#) ----b(4#) 412V
A(3#) ----c(4#) 385V

B(3#)-----a(4#) 382 V
B(3#)-----b(4#) 33V
B(3#)-----c(4#) 412V


C(3#)-----a(4#) 407V
C(3#)-----b(4#) 376V
C(3#)-----c(4#) 33V
单独测量其中任意一台变压器的线电压和相电压均正常
造成该现象的原因是什么?
免费打赏
a13901458888
2011年01月25日 08:35:55
12楼

只是其一,还有其二呢。不要随便否认人家的经验之谈。
回复
夏季森林
2011年01月25日 10:14:42
13楼
“理论上说,两台变压器高压电压侧输入电压相同、相序相同,变压器接线组别相同,分接开关所接电压档位相同,低压侧输出相序相同,则同相位输出的电压差应为零或很小基本接近于零。”
现在看来,楼主两台变压器高压侧的电压都不相同“3#变压器高压侧电压6.48KV ,4#变压器高压侧电压6.13KV”高压侧都不是同一处电源,就算调节高压侧电压抽头开关,也比较难实现让两个变压器低压侧电压完全相同吧!既然如此,那两个变压器低压侧同相间有电压差也就在所难免了。个人是这么认为的,期待高手详细解答。
回复
jyczping
2011年01月25日 11:24:58
14楼
变压器并联运行技术条件:
1》变压比相同(允许误差在±0.5% 范围内)。
2》短路电压相同(允许误差在±10% 范围内)。
3》变压器的极性相同。
4》容量比不宜过大,在3:1范围内为宜。
以上条件均符合,现在是高压侧电压不相等,应在高压侧调到相等,两台变压器的二次侧电压重新测试,调整分接开关,使低压侧电压相等,然后再进行两台变压器同相间\异相间电压.可以试一试.
回复
zmhaax
2011年01月25日 15:16:59
16楼
仔细看看吧,新换的变压器接线组别是不是Dyn11 的。按照现在你测量得到的结果,应该就是一台Yyn0,一台Dyn11的。同相电压差为33V,应该3#变压器接线组别是Dyn11的。407/12=33.9

[ 本帖最后由 zmhaax 于 2011-1-25 15:21 编辑 ]
回复
myngwj12
2011年01月25日 16:32:30
17楼
鄙人认为是变压器高压侧的输入电压不同造成的(3#变高压侧6.48kV,4#变高压侧6.13kV),可以通过调节变压器的分接头来降低差值或调整6kV系统电压使3#变和4#变的6kV侧电压一致。
回复
lingxuct
2011年01月25日 17:45:40
18楼
支持16楼!二台变压器的结线组不同。
回复
jihaipeng182
2011年01月25日 18:14:59
19楼
好好学习天天向上
回复
gao562
2011年01月25日 21:31:19
20楼
15楼的观点~~~~~~~~~
回复
a13901458888
2011年01月26日 08:04:03
21楼

你也是老师傅了,接线组别不一样会这样啊?
这种情况我是遇过一次的。
回复
pgzcl
2011年01月26日 09:04:52
22楼
赞同13楼的说法。
回复