两台变压器校相时的怪现象,有经验的给解释下
liukeqiang4260
2011年01月20日 14:20:16
来自于变压器
只看楼主

我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV在核对相序是测量电压如下:3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V A(3#) ----b(4#) 412V

我单位更换了一台变压器,在校相时发现如下怪现象,请大家帮助分析下:
原来两台变压器均为1250KVA ,现将其中一台更换为1600KVA(3#变压器),另一台为4#变压器,两台变压器接线均为Yyn0,3#变压器短路阻抗接近
3#变压器高压侧电压6.48KV 4#变压器高压侧电压6.13KV
在核对相序是测量电压如下:
3#变压器 : A(3#) ----a(4#) 33V
A(3#) ----b(4#) 412V
A(3#) ----c(4#) 385V

B(3#)-----a(4#) 382 V
B(3#)-----b(4#) 33V
B(3#)-----c(4#) 412V


C(3#)-----a(4#) 407V
C(3#)-----b(4#) 376V
C(3#)-----c(4#) 33V
单独测量其中任意一台变压器的线电压和相电压均正常
造成该现象的原因是什么?
免费打赏
gyj5120
2011年01月22日 13:24:57
2楼
高压侧电压等级不同,检查下分接开关,看分别在什么档位:)
回复
phy250589767
2011年01月23日 14:23:14
3楼
怀疑为高压侧相序不一样
回复
xjcjkfasr
2011年01月23日 14:42:57
4楼
同相间30几伏的压差是两台变压器一次侧电压不同引起的,通过改变电压分接开关的调整来解决。至于非同相间电压是相位不对引起的,可以把变压器高压侧进线bc相对调一下就可以解决。
回复
a13901458888
2011年01月23日 14:51:52
5楼
曾经遇到过类似情况,低压母排错相。
回复
wfzxq
2011年01月23日 15:07:46
6楼
理论上说,两台变压器高压电压侧输入电压相同、相序相同,变压器接线组别相同,分接开关所接电压档位相同,低压侧输出相序相同,则同相位输出的电压差应为零或很小基本接近于零;从你给出的数据来看,同相位的电压差均相差33V,说明两台变压器是很有规律的存在了一个相位差,我看可以从以下几个方面进行检查:1)高压侧核相,判断高压侧相序是否正确;2)检查两台变压器分接开关是否接在同一电压等级;3)变压低压输出母排的相序是否正确;其中必有一个类似这样的问题或者是两个问题的叠加形成了出现你所述的这种情况。因为我曾经碰到过与此类似的问题。也是两台相同容量的变压器,相对布置,两台变压器低压侧各一台进线柜,一台母联柜,三台开关有三锁两钥匙机械闭锁和电气联锁。当两台变压器通电后,在母联开关上下端核相,同相始终存在电压差,安装人员在低压侧检查了几遍总觉得没有什么问题,然后他们就怀疑高压侧进线相序错了,但外线已经电力局流程通入了变电所,再不可能停电,于是把2#变压器的高压侧电缆倒了个相序,然后通电到母联柜再试,但还是存在电压差,其结果就与你现在这个情况相似。他们解决不了了,于是请我去。我到现场,打开两台变压器低压侧的门仔细看了一下,发现两台变压器引进低配柜的连接排呈对称布置,很显然安装人员在做连接排的时候误以为两台变压器面对面放着,也就以为连接排也是对称连接,实际上2#变压器A相位置应该是1#变压器的C相位置,很显然因连接排的错位就直接导致了1#、2#出线母排存在了一个120度的相位差;但安装人员已经形成了思维定势,认为自己按对称方式做的排肯定不会有错,于是就怀意高压侧相序错位,又将2#变压器的高压侧电缆倒了一下相序,结果就错上加错,所以就连他们的高工、实验人员和在场的电力局通电人员也面思不得其解。后来,将1#变压器的出线连接排重按相序做过,将2#变压器高压侧电缆换回来,问题得以角决!
回复
zyz8438
2011年01月24日 10:26:53
7楼
既然要核相,为什么不把两台变压器的高压侧并在一起?
回复
一指慢
2011年01月24日 16:00:16
8楼
看来思维定式不可取!
要过细,粗枝大叶不行,粗枝大叶往往搞错!
6楼的wfzxq值得一赞!
回复
xiaozailin
2011年01月24日 16:18:25
9楼
要把高压的相位调整好。
回复
aabb123456ab
2011年01月24日 23:46:40
10楼
变比和容量不等造成的,重新计算一下选择分接开关。
回复
binghuashi
2011年01月25日 00:01:46
11楼
我不赞同6楼的
6楼的碰到的情况是这样的:A--c,B--b,C--a这样的b相应该没有电压差。
和楼主说的不一样,我怀疑是分接头的问题,高低压侧都要用相同电压等级的分接头。如果分接头出错,才会出现33这样小的电压差
回复

相关推荐