地下室通风机房是否设置喷淋
zhangyungoodboy
2011年01月20日 13:16:48
只看楼主

最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋

最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。
我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。
我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,
请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋
免费打赏
beyond
2011年01月22日 14:03:49
12楼
进排风机房都要设喷淋
回复
碧水
2011年01月22日 23:44:30
13楼

广东地区泵房设喷淋。
回复
laotianya
2011年01月23日 00:33:33
14楼
太强了!望指点!刚开始做,好多问题~~~~~~~~最近也是遇到这个问题,暖通的也是这么回答的
回复
laotianya
2011年01月23日 00:35:47
15楼
是不是跟他们选择的280度防火阀有关系?
回复
jackie0608
2011年01月23日 22:40:34
16楼
规范上说的是空调机房,排风机房不应该算是空调机房吧。好像暖通专业有通风机房、空调机房之分的。
回复
smartgump
2011年01月23日 23:03:24
17楼
根据江苏省水消防设计规范8.1.1条条文说明(如下):
因此我认为可以不设
回复
aracce
2011年01月24日 11:00:49
18楼
规范上是没说通风机房要设,但审图都要求设置
回复
tianya88888888
2011年01月25日 15:46:32
19楼

老大!200多度,那已经是火灾的时候了,整个地下室都这么高温,怕什么!
回复
tm0202
2011年01月25日 15:48:11
20楼
引用:
原帖由 w-jwei 于 2011-1-21 08:58 发表
那想问下楼上的,排风机房你用多少温度的喷头,据问过暖通的,排风机房,有时候温度会达到200多度!!
老大!200多度,那已经是火灾的时候了,整个地下室都这么高温,怕什么!
回复
tianya88888888
2011年01月25日 15:49:08
21楼
个人觉得,有时候做设计不能局限在这些字眼上,你整个地下室都做了喷淋,会差这么个进排风机房吗?况且人家暖通根本不怕水,不像配电间有不能进水管的要求。
设喷淋的目的是什么,不只是为了满足规范而已!保证安全是第一要素
回复