地下室通风机房是否设置喷淋
zhangyungoodboy
2011年01月20日 13:16:48
只看楼主

最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋

最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。
我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。
我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,
请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋
免费打赏
w-jwei
2011年01月20日 13:57:53
2楼
一般是进风机房设,排风机房不设的!!忘记哪年江苏的审图意见中有说,

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2011-1-20 14:01 编辑 ]
回复
yqby2010
2011年01月20日 14:15:52
3楼
个人认为应按防火规范有关自喷的规定去卡,高规建规车库规都有相关的条文。
回复
碧水
2011年01月20日 22:15:00
4楼
进排风机房都要设喷淋
回复
w-jwei
2011年01月21日 08:58:50
5楼
那想问下楼上的,排风机房你用多少温度的喷头,据问过暖通的,排风机房,有时候温度会达到200多度!!
回复
碧水
2011年01月21日 09:34:29
6楼
喷淋使用普通喷头。排风机房的温度就是室温,你可以找暖通工程师确认下,也可以去现场看看。

200°的高温,什么概念?加热棒?
回复
lz689706
2011年01月21日 14:25:33
7楼
消防审图以前有提过风机房要做喷洒.以后就增加喷洒了.
回复
liuhaggle
2011年01月21日 14:36:26
8楼
空调机房采用普通的直立型68度喷头
回复
某日某月
2011年01月21日 17:00:30
9楼
个人觉得排风机房不属于空调机房吧
回复
zijian.g
2011年01月21日 17:45:49
10楼
不属于空调机房,可以不设。从来没提过,可能没看见吧
回复
lwt6667
2011年01月21日 22:13:30
11楼
通风机房设置喷淋,水泵房不设?