24层的住宅的剪刀楼梯间,一个能开窗,另一个开不了,只要开不了窗的做加压吧
zy197867
zy197867 Lv.2
2011年01月20日 10:56:23
来自于通风排烟
只看楼主

还有合用前室1,2层开不了窗,3到24层能开窗,那合用前室只要送1,2层,还是24层都要送[ 本帖最后由 zy197867 于 2011-1-20 10:57 编辑 ]

还有合用前室1,2层开不了窗,3到24层能开窗,那合用前室只要送1,2层,还是24层都要送

[ 本帖最后由 zy197867 于 2011-1-20 10:57 编辑 ]
免费打赏
shi198705
2011年01月20日 14:20:28
2楼
1 宜采用1种防排烟方式
2 可以只送1.2
回复
zy197867
2011年01月20日 21:05:25
3楼



可是剪刀楼梯间也是隔开的2个啊,一个自然一个机械互相不影响才对啊

只送1,2的话,风机实在不好放,在2层的前室梁底设置?直通室外?这样好看吗,有这么做的吗,我不清楚
回复
liuwei_b1
2011年01月20日 21:33:19
4楼
24层已经算高层建筑了
全部要用机械送风吧
你不用考虑这么多了
开窗也不用考虑了
24层一定是高层住宅
一类建筑你看高规应该是所有楼梯和前室多要送风的
回复
hvacmagicman
2011年01月21日 00:16:12
5楼
8.4.3 带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条的规定。
回复
hvacmagicman
2011年01月21日 00:17:57
6楼
【条文说明】
8.4.3 带裙房的高层建筑,有靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,其裙房以上部分能采用可开启外窗自然排烟,裙房以内部分在裙房的包围之中无外窗,不具备自然排烟条件,这种建筑形式目前比较多,其防排烟设施应怎样设置?据调查,对这种形式的建筑其防排烟设置可分两种方式:一种方式不考虑裙房以上部分进行自然排烟的条件,按机械加压送风要求设置机械加压送风设施,但在风量的计算中应考虑由窗缝引起的渗漏量;另一种方式是凡符合自然排烟条件的部位仍采用自然排烟的方式,对不具备自然排烟条件的部位设置局部的机械排烟方式弥补。从防排烟的角度来讲,第一种方式较第二种方式效果好。第二种方式的优点是充分地利用了自然排烟条件,上部未被裙房包围的前室或合用前室可以利用直接向外开启的窗户自然排烟,由走道内进入前室或合用前室的烟直接从前室排走,不一定进入楼梯间;问题是对下部不具备自然排烟条件的前室或合用前室,设置局部机械排烟设施,人为的在前室或合用前室造成负压区,不断地把走道内的烟气从门或门缝吸进前室或合用前室,一部分由机械排烟系统排至室外;一部分则进入楼梯间,由楼梯间上部直接通向室外的窗户,将烟排出室外,既降低了前室或合用前室的防烟效果,楼梯间内也成了烟气流经的路线,显然降低了安全性。当前室或合用前室设有局部正压送风系统时,在关门条件下,内部处于正压,仅从门缝向走道和楼梯间漏风;遇打开走道至前室或合用前室的门的瞬时,有少量的烟气带入前室或合用前室,则立即被排出,使前室或合用前室保持无烟安全区。以上的理论分析,已为科学实验所验证,国家“八·五”科技攻关专题“高层建筑楼梯间正压送风机械排烟技术的研究”结论之一,就是“防烟楼梯间的前室内不能设机械排烟系统”。近几年来,随着国内外防排烟技术的进一步发展,对前室或合用前室设置机械排烟设施的方式在高层建筑设计中很少被采用,甚至如本规范8.1.1、8.1.2条说明的那样:“有些工程原设计为此方法,现在也在改造”。据调查,近几年来在高层建筑设计中,遇裙房所围部分不具备自然排烟条件的前室或合用前室,通常都采用局部正压送风系统。因此,总结工程设计的经验,采用国内最新科技成果,将本条原规定“设置局部机械排烟设施”改为了“设置局部正压送风系统”。本条规定的实施有利于充分发挥防排烟系统的作用,提高防烟楼梯间的安全性。
回复
zy197867
2011年01月21日 10:33:06
7楼


规范说的是一类高层和超过100米的住宅全都要加压送风,我这个是未超过100米的住宅,有区别的

不是商业建筑
回复
guiguidemm
2011年01月21日 15:24:37
8楼
轮流靠近外墙的 如果一个能有窗 另外一个肯定也能 你看清楚啊
回复
toplhc
2011年01月23日 10:55:14
9楼
楼主应重点考虑8楼的意见
回复
mengxianfad
2011年02月12日 09:15:13
10楼
感觉局部加压送风就行
回复
liu8661497
2017年06月08日 10:02:50
11楼
说的还是不明白
回复

相关推荐

APP内打开