如果着火时,人要是不击碎按纽,那消防泵怎么启动,就只能靠控制室硬启吗?喷淋泵压力开关会给他信号,但消防泵呢,谁会给呢
如果着火时,人要是不击碎按纽,那消防泵怎么启动,就只能靠控制室硬启吗?
喷淋泵压力开关会给他信号,但消防泵呢,谁会给呢
2楼
消防泵也可以有压力开关,只要做成稳高压系统就好,也就是说如果你用临时高压系统,那消火栓里有消防泵启动按钮,在没有火灾自动报警系统的情况下,只能按了按钮才启动泵;如果你用稳高压系统,那消火栓箱里是没有按钮的,考的是压力开关自动启动
回复
3楼
消防栓本身就是人防与技防配合的,所以没条件全自动
喷林是完全技防的,所以要压力开关自己启动控制喷淋泵
回复
4楼
消火栓只有有人使用时候才需要启动消防水泵。人能使用就应该启动消火栓按钮的。如果不启动就应该由消防控制室启动或泵房启动。
目前按照GA30要求,高位水箱的稳压装置也可以启动消防水泵。