请问各位大佬,18层的房子,每层设一个双头消火栓,同一消火栓需要两根立管供水吗?
luozhiguo
luozhiguo Lv.3
2011年01月17日 11:11:46
只看楼主

请问各位大佬,18层的房子,每层设一个双头消火栓,同一消火栓需要两根立管供水吗?如果说保证双立路供水,我可以从另一塔楼引一条消防立管,保证双路供水,可不可以取消双栓中的一条立管?

请问各位大佬,18层的房子,每层设一个双头消火栓,同一消火栓需要两根立管供水吗?如果说保证双立路供水,我可以从另一塔楼引一条消防立管,保证双路供水,可不可以取消双栓中的一条立管?
免费打赏
wxm81586928
2011年01月17日 13:36:10
2楼
如果消防水箱不在这幢楼上,可以采用一条立管
回复
fangyuhai
2011年01月21日 16:21:39
3楼
应该不可以,理论可行,但是实际中实现不了,另一塔楼有多远,考虑过防冻吗,另一条水源如何保证稳定供水,消防队那里应该通不过
回复

相关推荐